在使用西门子plc时,如何对模拟量进行抗干扰接线,接线处理得是否正确,为影响到plc的正常使用,这里说一说西门子plc模拟量抗干扰接线的经验技巧,供大家学习参考。

西门子plc模拟量抗干扰接线

1、S7-300系列I/O模块,ET200M中的SM331-7KB02/-7KF02等AI模块,共模干扰电压(Ucm)超限出现上/下溢出,不能正常使用,在4线制仪表或传感器信号中该类故障多发。

2、为应对共模干扰电压(Ucm)现象,一般是外加AI信号隔离模块来解决。但会增加硬件成本开销、控制柜体布局容量、硬件安装调试时间,以及设备故障点等问题。

3、一些系统集成商将增加AI信号隔离模块的方案,作为项目成本开销并向用户追加投入费用的依据。

4、在SIENENS的S7-300系列4~20mADC测量范围手册说明书里,有关于2线或 4线制仪表、隔离与非隔离模块、I/U/RTD/TC等信号抑制共模干扰电压(Ucm)接线的推荐方案。

5、SIENENS的S7-300系列4~20mADC测量范围手册说明书中,对抑制共模干扰电压(Ucm)接线的处理方法:

(1)每个通道的M- 输入端必须连接到模块地。

(2)Mana端也必须接地。

(3)再将Mana端与每个通道的M- 输入端短接线。

(4)将未用到的COMP+端接地。

6、曾接触到的几次这种干扰现象,都以SIENENS推荐的接线方案处理好,并按此方案成功处理了故障问题。

以上就是西门子plc模拟量抗干扰接线的经验总结,希望对大家有所帮助。

    相关文章
    • 西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

      西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

      西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。

      时间:2020-04-23 11:24:40

    • 西门子plc模拟量模块接线图的设计

      西门子plc模拟量模块接线图的设计

      有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。

      时间:2020-04-23 11:20:26

    • 西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

      西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

      有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。

      时间:2020-04-23 11:19:03

    • 西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

      西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

      有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-04-23 11:18:06

    • 西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式

      西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式

      在西门子plc s7-200中,如何实现plc与绝对型编码器的连接,二者之间应怎么接线,本文以s7-200 plc cpu224 为例,来介绍下西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式,供大家学习。

      时间:2020-04-22 15:27:07

    • 西门子plc中npn与pnp传感器接线图

      西门子plc npn与pnp传感器接线图

      有关西门子plc中npn与pnp传感器的接线图,介绍了plc输入端的类型,分为npn传感器接入plc、pnp传感器接入plc,npn型传感器的三个分类,pnp型传感器的三个分类。

      时间:2020-04-08 12:36:02

    • CUVC模拟量输入输出通道的标定方法图解

      CUVC模拟量输入输出通道的标定方法图解

      有关CUVC模拟量输入输出通道的标定方法,一是模拟量输入输出通道信号源类型的转换,二是模拟量输出通道的标定步骤,供大家学习参考。

      时间:2020-04-01 14:55:46

    • 西门子s7-plcsim软件与模拟程序实例教程

      西门子s7-plcsim软件与模拟程序实例教程

      西门子s7-plcsim软件与模拟程序实例教程,学习下S7-plcSIM软件的仿真功能的用法,掌握下使用S7-PLCSIM软件调试程序的步骤,以压印机主机调速为例,模拟实际升速过程。

      时间:2020-03-10 10:22:58

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有