>首页 > plc > 西门子plc>西门子plc在中断ob37中执行fc程序的问题 正文

西门子plc在中断ob37中执行fc程序的问题

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-04-23 08:37:22

在中断ob37中执行fc程序的问题

问题:在中断ob37中执行调用大量fc程序,是否影响ob1中正常程序的处理速度,是否会影响其它中断程序的速度,对cpu运行有没有影响?

解答:

1、在中断OB37中执行调用大量FC程序,对OB1中正常程序的处理速度,以及其它中断程序的速度的影响。

(1)组织块是按系统已分配的中断优先级来执行,数字越大优先级越高,优先级高的可以中断优先级低的。

(2)一般OB1的默认为1级,OB30-OB38默认为7-15级,OB37为14级。数字越大优先级越高。

(3)OB37中执行调用大量FC程序,则其就占用CPU时间长,肯定会响应对OB1中或其他中断的程序的扫描(执行)。

2、对cpu运行的影响

对CPU本身的运行没有任何影响,即CPU运行哪个程序是有系统操作系统来分配的。CPU只是一个执行“机构”而已。

3、对控制系统的实时性的影响

要合理应用OB循环中断:

按楼主的设计意图,是由两个OB循环中断来调度楼主的控制程序,即OB37(循环时间短,优先级高)与OB1(循环时间长,优先级低)。

合理的设计是将实时性要求高、数据更新要求快的任务(程序)均安排在OB37中来执行。而将上述要相对低一些的的任务(程序)均安排在OB1中来执行,可以轻重缓急地实现任务(程序)的调度。

一个有经验的程序(软件)设计者会合理地安排自己的控制系统中任务(程序)的中断优先级。也会通过实践不断修正所分配的优先级,使得自己的控制系统的实时性更高。

4、对于“中断OB37中执行调用大量FC程序”并非不可取,如果控制系统有此需求,只有如此才可满足实时性的要求,则可以这样操作。

plc程序设计的基本条件:熟练地、合理地应用中断、编制中断程序,使控制系统结构严谨、灵巧、科学,满足控制实时性的要求。

    相关文章
    • 西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

      西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

      西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。

      时间:2020-04-25 13:50:53

    • 西门子plc程序控制指令的分类与功能说明

      西门子plc程序控制指令的分类与功能说明

      西门子plc程序控制指令的分类与功能,西门子plc程序控制指令分为结束指令END、停止指令STOP、看门狗复位指令WDR、跳转及标号指令、循环指令(FOR和NEXT)等,这些指令的用应实例。

      时间:2020-04-23 10:41:47

    • 西门子s7-300子程序执行时间的是多少

      西门子s7-300子程序执行时间的是多少

      有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。

      时间:2020-04-08 13:32:13

    • 西门子s7-300下载程序报错原因分析

      西门子s7-300下载程序报错原因分析

      有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。

      时间:2020-04-08 12:38:52

    • 【图文】西门子s7-300程序块加密解密教程详解

      【图文】西门子s7-300程序块加密解密教程详解

      有关西门子s7-300程序块加密与解密的教程,把需加密的块生成源文件,给需要加密块进行加密,给ob块加密时有些不同,加密后,完成把加了密的源文件删除,或导出源文件等操作。

      时间:2020-04-08 11:50:00

    • 在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项

      在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项

      在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项
      回答:S7-CPU支持嵌套程序,但对于不同的CPU类型,在使用时需要注意一些问题。

      时间:2020-04-01 14:42:38

    • 西门子plc s7-300/400数据比较程序的例子

      西门子plc s7-300/400数据比较程序的例子

      在西门子S7-200与S7-300/400 plc中,分别使用plc梯形图与指令表,来编写一个数据比较程序,这里说一说西门子plc数据比较程序的不同实现方法,供大家学习参考。

      时间:2020-03-18 14:16:29

    • 西门子plc车库自动门的控制程序

      西门子plc车库自动门的控制程序

      有关西门子plc实现的车库自动门的控制程序,主要介绍下车库自动门控制程序的实现要求,系统i/o接线图,以及控制程序的实现过程,供大家学习参考。

      时间:2020-03-12 14:36:16

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有