MP377与西门子PLC CPU224XP不能连接怎么办?
来源:电工天下时间:2020-03-12 17:01:08 作者:老电工手机版>>
问题:
在MP377上创建了一个项目,下载正常,画面上的按钮动作也正常,CPU224XP的程序也能正常工作,就是不能把这两个东西连接起来。
按下画面上的按钮,出来一行蓝色的字,说数值无法写入PLC。状态栏下面是一个“C”,“GR”下面是一个“0”请问怎么继续查找原因?也没有任何错误代码?
解答:
原因在于MP377与plc间没有建立连接,按下按钮无法往PLC中写数据。
解决办法:
必须在MP377项目中选择正确的通讯端口和通讯协议(包括正确的通讯地址和通讯速率等)。
如果是WINCC FLEXIBLE,方法是在“通讯”--“连接”中选择通讯驱动(SIMATIC S7 200),“站”中选择你的项目和PLC,在“伙伴”和“节点”中选择你的通讯端口和协议(比如MPI)。
另外,需要在MP377的控制面板---通讯中也要选择正确的通讯端口和通讯协议等。
相关文章
【图】西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装
西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装,两种硬件连接方式:一种是通过pc/ppi 电缆直接连接,另一种是通过带有mpi电缆的通信处理器连接,step7-micro/win32软件安装包基于windows的应用软件。
时间:2020-02-21 10:58:43
西门子plc与西门子触摸屏建立以太网连接
西门子plc与西门子触摸屏建立以太网连接的方法,设置触摸屏,设置通讯方式为Enthernet,设置PC,以太网口IP地址为192.168.0.11,西门子plc与触摸屏以太网通讯的设置实例。
时间:2015-12-12 18:29:43
【图】西门子s7-1200 s7通信特点及连接资源的方法
西门子s7-1200 s7通信特点,s7协议独立于西门子各种通讯总线,s7协议是由多种应用层协议组成,s7通信编程的方法,以及s7-1200 s7 通讯数据长度的相关知识。
时间:2015-12-02 22:32:58
西门子step7编程软件建立在线连接的方法详解
西门子step7编程软件建立在线连接的方法,包括建立在线连接,找到直接连接的节点,通过项目的在线窗口建立在线连接,在多重项目中在线访问plc等操作。
时间:2015-12-02 08:23:24
Modbus/TCP功能块MB_REDSV在多路端口502配置连接的方法
Modbus/TCP功能块MB_REDSV在多路端口502配置连接的方法,Modbus/TCP通信通过默认的服务器502端口实现,S7-400 CP用于S7-400 H站的操作,且支持多个TCP连接。
时间:2015-11-05 02:10:24
【图】西门子plc串联电路块的并联连接指令的使用方法
西门子plc串联电路块的并联连接指令的使用方法,OLD指令的梯形图与语句表,当出现多个串联电路块并联时,不能简单地用触点并联指令,而必须用块或指令来实现逻辑运算。
时间:2015-11-03 14:32:12
【图】西门子plc并联电路块的串联连接指令的使用说明
西门子plc并联电路块的串联连接指令的使用说明,电路块的串联连接指令为ALD,ALD(And Load):块与指令,用于并联电路块的串联连接,其梯形图与语句表的实例图解。
时间:2015-10-27 08:49:46
西门子S7-200CN与台达DVP14SS2中Modbus通讯连接的方法
西门子S7-200CN与台达DVP14SS2中Modbus通讯连接的方法,包括硬件连接、软件编程与相关注意事项,CPU224CN和DVP14SS211R均提供有支持Modbus标准协议的RS485通讯口。
时间:2015-10-25 19:15:39