【图】西门子plc并联电路块的串联连接指令的使用说明
来源:电工天下时间:2015-10-27 08:49:46 作者:老电工手机版>>
一、西门子plc并联电路块的串联连接指令
电路块的串联连接指令为ALD(And Load)。
两条以上支路并联形成的电路叫并联电路块。当出现多个并联电路块串联时,就不能简单地用触点串联指令,而必须用块与指令来实现逻辑运算。
ALD(And Load):块与指令。用于并联电路块的串联连接。
如图,为ALD指令的用法。
(a)梯形图(b)语句表
图 ALD指令
使用说明:
1)在块电路开始时要使用LD和LDN指令。
2)在每完成一次块电路的串联连接后要写上ALD指令。
3)ALD指令无操作数。
二、plc串联电路块的并联连接指令OLD、并联电路的串联连接指令ALD
1、串联电路块的并联连接指令OLD
两个或两个以上的接点串联连接的电路叫串联电路块。串联电路块并联连接时,分支开始用LD、LDN指令,分支结束用OLD指令。OLD指令与后述的ALD指令均为无目标元件指令,而两条无目标元件指令的步长都为一个程序步。OLD有时也简称或块指令。
2、并联电路的串联连接指令ALD
两个或两个以上接点并联电路称为并联电路块,分支电路并联电路块与前面电路串联连接时,使用ALD指令。分支的起点用LD、LDN指令,并联电路结束后,使用ALD指令与前面电路串联。ALD指令也简称与块指令,ALD也是无操作目标元件,是一个程序步指令。
三、SIEMENS S7-200 并联电路的串联连接指令ALD
两个或两个以上接点并联电路称为并联电路块,分支电路并联电路块与前面电路串联连接时,使用ALD指令。分支的起点用LD、LDN指令,并联电路结束后,使用ALD指令与前面电路串联。ALD指令也简称与块指令,ALD也是无操作目标元件,是一个程序步指令。
四、西门子PLC触点串联指令A(And)、AN(And not)
1)指令功能
A(And):与操作,在梯形图中表示串联连接单个常开触点。
AN(And not):与非操作,在梯形图中表示串联连接单个常闭触点。
2)指令格式如图1所示
图1 A/AN 指令的使用
3)A/AN 指令使用说明:
A、AN是单个触点串联连接指令,可连续使用。如图2所示。
图2
若要串联多个接点组合回路时,必须使用ALD指令。如图3所示。
若按正确次序编程(即输入:“左重右轻、上重下轻”;输出:上轻下重),可以反复使用=指令。如图4所示。但若按图5所示的编程次序,就不能连续使用“=”指令。
A、AN的操作数:I、Q、M、SM、T、C、V、S。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc数学运算指令的分类
西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法
西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南
本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16