>首页 > plc > 西门子plc>西门子plc编程中断电数据保持的设置案例 正文

西门子plc编程中断电数据保持的设置案例

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-04-23 08:52:48

西门子plc断电数据保持的设置教程

用文本显示器来设置主电机的转向,分“左转”和“右转”,明明设置了左转,在上电后,屏幕上显示右转,开机时,转向反了,停机后,又改成左转。

车间总共安装了6台样机,只有这一台是断电后,转向设置复位为右转,其它设备设置成左转,停电再上电,依然左转。

设备的控制部分主要由slian文本屏,西门子PLC、台达变频器控制。通过屏上的按键“f1”来设定主电机转向,通过监控plc的程序,得知功能开关“f1”对应的plc程序中的位存储器“m10.4”,作为转向标志位。当操作人员按下文本屏上的功能开关“f1”,将对“m10.4”置位,其常开闭合,置位q0.1,q0.1的常开闭合,变频器的转向信号接通。

将设备断电,送电观察了一会,知道断电再送电,转向标志位m10.4是off状态。因此m10.4的常闭是恢复闭合的,进而复位q0.1。上次设定的转向也就失效。

起初考虑是西门子PLC的位存储区m是不是分断电保持和不保持两种?它是如何分类的?是不是像定时器一样,根据定时器编号,分成几段,同一段的定时器的分辨率是相同的,不同段的定时器的分辨率是不同的。如果是这种情况,就需要改功能开关“f1”所对应的位存储器m的编号了。

向熟悉西门子PLC的同学请教:“程序里的m寄存器是不是分断电保持和不保持两种?怎么分类?”

同学回复:“对,在系统块里面有断电保持设置范围mb就可以区分了。”

于是,在编程软件里打开系统块里的断电数据保持子栏目,看到里面关于mb的设置围。

打开系统块的对话框,且看向同学的第二条咨询:“m10.4属于mb吗?偏移量和单元数目是什么意思?我能把m10.4设置成断电保持吗?”

同学回复:“属于mb,偏移量之前的不属于保持继电器,偏移量之后的属于保持继电器,单元数目表示从偏移量开始的保持继电器的个数。”

看来,改动一下设备里的程序,可以使之满足操作的要求。

断电保持的位存储器mb,从m14开始,往后一直到m31,总共18个。而功能开关f1使用的是m10.4,只要将其偏移量由14改到10就可以了,但是不能随便改,万一m10到m13之间的其它寄存器不需要断电保持呢?

于是,检查了程序中的所有位存储器m,将其偏移量由14改到10,对其他位存储器m没有影响,因为这之间只用了m10.4,于是将其偏移量由14改为10。

改完后,经试验不行,发现一条重要的提示:“系统块设置参数必须下载才能生效。”

于是,把修改好的程序重新往PLC里下载了一遍,这次对m10.4置位后,断电再送电,其状态是保持的。

同理,可以设置其它存储区,如v、t、c为断电保持或不保持。

    相关文章
    • 【图文】西门子s7-200数据永久保存教程

      【图文】西门子s7-200数据永久保存教程

      有关西门子s7-200数据永久保存的实现方法,介绍了cpu的存储结构,cpu永久存储的原理,s7-200 cpu内永久保持型存储区eeprom的方法等,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-04-08 13:27:47

    • 西门子plc s7-300/400数据比较程序的例子

      西门子plc s7-300/400数据比较程序的例子

      在西门子S7-200与S7-300/400 plc中,分别使用plc梯形图与指令表,来编写一个数据比较程序,这里说一说西门子plc数据比较程序的不同实现方法,供大家学习参考。

      时间:2020-03-18 14:16:29

    • 【图】西门子step7编辑与保存数据块的方法图解

      【图】西门子step7编辑与保存数据块的方法图解

      西门子step7编辑与保存数据块的方法,包括输入共享数据块的数据结构,输入用户自定义数据类型(UDT)的数据结构,在数据视图中编辑数据值,将数据值重新设置为其初始值等。

      时间:2020-03-09 09:44:59

    • 【图】西门子s7-300 plc的数据类型有哪些?

      【图】西门子s7-300 plc的数据类型有哪些?

      西门子s7-300 plc的三种数据类型,基本数据类型、复合数据类型和参数类型,详细介绍了这些数据类型的分类与功能,重点是基本数据类型与复合数据类型的使用方法。

      时间:2020-02-21 10:51:25

    • 西门子s7-300 plc的三种数据类型

      西门子s7-300 plc的三种数据类型

      西门子s7-300 plc的三种数据类型,s7-300的数据类型分为:基本数据类型、复合数据类型和参数类型,详细介绍了西门子s7-300常见数据类型的功能及用途,一起来了解下。

      时间:2020-02-21 09:50:25

    • 西门子S7-200 PLC数据传送指令分类及功能

      西门子S7-200 PLC数据传送指令

      西门子S7-200 PLC数据传送指令的用法,分为单个数据传送指令、数据块传送指令,单个数据传送指令包括字节、字和双字传送指令,数据块传送指令类型:字节、字或双字的N个数据成组传送等。

      时间:2015-12-13 19:48:36

    • 【图】西门子s7-200数据移动指令的用法图解

      西门子s7-200数据移动指令

      西门子s7-200 plc编程中数据移动指令的用法,介绍了移动指令MOV在梯形图中的指令格式,数据块移动,数据装载与传送等操作,MOV指令可以完成数据的装载、传送与移动功能。

      时间:2015-11-19 08:34:11

    • 西门子step7-mirco/win数据块编辑的用法

      西门子step7-mirco/win数据块编辑

      西门子step7-mirco/win数据块编辑的用法,数据块编辑器是一种自由格式文本编辑器,键入一行后,按ENTER键,数据块编辑器格式化行并重新显示。

      时间:2015-11-19 03:14:35

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有