西门子s7200高速计数器的用法说明
来源:电工天下时间:2016-05-29 08:10:29 作者:老电工手机版>>
西门子s7200高速计数器的用法说明
程序通过先设定计数器的值,本例中设定值为13;
按设备启动按钮I0.1启动设备,运行后通过信号输入点I0.0进行计数,当计数当前值等于设定值13时,输出点断开,设备运行停止。I0.2为设备停止按钮。
程序如下:
LDSM0.1
MOVB 16#C8, SMB37
HDEF 0, 0
MOVD +0, SMD38
HSC0
上述程序注解:
(1)对高数记数器HSC0初始化,写入控制字节(16#C8含义为:要求进行初始值设定;不装入预设值;运行中不要求更改计数方向;计数器类型为增。)
(2)执行HDEF指令,进行高速计数器工作模式的选定设置(计数器为HSC0;模式为0)
(3)初始值设定:装载高数记数器初始值为0
(4)执行HSC指令,写入HSC0设置。
LDNM14.0
EU
MOVB 16#C8, SMB37
MOVD +0, SMD38
HSC0
上述程序注解:当记速值达到要求值时,M14.0复位,高速计数器计数将复位为初始值,以备下次计数使用。
LDD< HC0, +13
= M14.0
上述程序注解:当计数器值小于13 时,M14.0始终处于置位状态。
LDI0.1
O Q0.0
ANI0.2
A M14.0
= Q0.0
上述程序注解:I0.1为设备启动信号;I0.1为设备停止信号。高速计数器累计值达到13 时,设备运行停止。
西门子S7-200PLC高速计数器的使用方法
本例程序设计的背景:(中断单点控制)
程序是通过一个板材自动定长剪切设备工作程序简单设计进行高数计数器和中断指令的使用。
工作要求为:启动设备,料滚电机工作带动板材进行送料,同时由计数器记录长度脉冲信号,当达到脉冲预设值时,即板材设定长度时,中断指令发信号,停止料滚电机工作,执行压料、裁剪,裁剪完成后,压料阀和料剪同时复位,料滚电机工作,进行下一次裁剪,周而复始。
程序拓展:可根据实际需要设计成钢板的定长裁剪;或流量的控制。电工技术之家
通过本程序学习,可加深高数计数器指令和中断指令的使用了解。I0.0为计数脉冲输入点。
主程序:
Network 1 // 开机调用子程序,进行高数记速器的参数设定
LDSM0.0
CALL SBR0
Network 2 // 送料电机启动控制
LDI1.1
O T39
S Q0.0, 1
Network 3 // 送料电机停止控制
LDI1.0
R Q0.0, 3
Network 4 // 压紧时间设置
LDQ0.1
TONT37, 15
Network 5
LDT37
S Q0.2, 1
Network 6 // 剪裁时间设置
LDQ0.2
TONT38, 10
Network 7 // 压板、裁刀复位时间设定
LDT38
LDM0.0
ANT39
OLD
R Q0.1, 1
TONT39, 20
= M0.0
R Q0.2, 1
Network 8 // 程序调试计数器运行检测;实际中可删除。
LDSM0.0
MOVD HC0, VD30
子例行程序及注解:
第一条为设定高数计数器参数:16#E8=11101000。含义是:启用计数器;可更新当前值即SMD38;允许更新设定值即SMD42;不更改计数方向。
LDSM0.1
MOVB 16#E8, SMB37设定高数计数器参数;
MOVD +0, SMD38 设定当前值SMD38=0
MOVD +20, SMD42 设定预装值SMD42=20;
HDEF 0, 0选用0#记速器连接12号中断事件
ATCH INT0, 12
ENI 开中断;
HSC0 开启0#计速器
中断例行程序注解:
LDSM0.0
R Q0.0, 1中断执行,Q0.0失电料滚停转
MOVB 16#E8, SMB37 重新设置高数计数器控制参数SMB37
MOVD 0, SMD38 清空高数计数器当前值SMD38。
HSC0执行高数计数器指令HSC0。
S Q0.1, 1中断执行,压板控制得电工作开始。
S7-200 PLC应用高速计数器注意事项
提示:
①选择高速计数器(HSC0~HSC5)。不同的高速计数器信号输入点不同,比如脉冲输入、复位、启动输入等。
②选择高速计数器的工作模式。不同的模式功能不同。比如单相计数、双相计数、启动复位控制等。
③高速计数器信号位的设置,SMB37、SMB47、SMB57、SMB137、SMB147、SMB157这些信号位是用于设置启动、复位、更新当前值、计.
①选择高速计数器(HSC0~HSC5)。不同的高速计数器信号输入点不同,比如脉冲输入、复位、启动输入等。
②选择高速计数器的工作模式。不同的模式功能不同。比如单相计数、双相计数、启动复位控制等。
③高速计数器信号位的设置,SMB37、SMB47、SMB57、SMB137、SMB147、SMB157这些信号位是用于设置启动、复位、更新当前值、计数方向等。
④设置高速计数器设定值SMD38、SMD48、SMD58、SMD138、SMD148、SMD158。
⑤设置高速计数器当前值SMD42、SMD52、SMD62、SMD142、SMD152、SMD162。
⑥读取高速计数器的当前值HC0、HC1、HC2、HC3、HC4、HC5。
相关文章
西门子plc的计数器指令使用说明
西门子plc的计数器指令的使用说明,西门子s7—200系列plc的计数器分为一般用途计数器与高速计数器,一般用途计数器用来累计输入脉冲的个数,包括增计数器、减计数器、增、减计数器等。
时间:2020-04-23 09:54:55
西门子S7-200高速计数器的模式与输入点
有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:34:54
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
西门子plc的计数器指令功能说明
西门子plc的计数器指令1、S_CUD 加减计数2、S_CU 加计数器3、S_CD 减计数器4、-(SC) 计数器置初值5、-(CU) 加计数器线圈6、-(CD) 减计数器线圈计数器指令包括增计数器、减
时间:2020-03-15 10:30:51
s7200 cpu支持高速计数器的个数是多少
s7200各种cpu支持高速计数器的个数,cpu的型号不同,支持的高速计数器的个数不同,最多可以设置13种不同的工作模式,附表列出了各种cpu支持的高速计数器的个数。
时间:2016-05-30 19:29:41
西门子plc s7200高速计数器指令
有关西门子plc s7200高速计数器指令的功能,脉冲信号的频率较高,普通计数器由于受扫描周期的影响,不能准确计数,则需要使用高速计数器了。
时间:2016-05-30 07:20:05
【图】plc高速输入脉冲测定瞬时流量的几种方法
plc高速输入脉冲测定瞬时流量的几种方法,包括定义高速计数器,高速输入脉冲频率计算,瞬时流量计算,测定脉冲输出信号的流量计的瞬时流量就需要在STEP 7 Micro/WIN中通过三部分编程。
时间:2015-12-27 10:54:46
西门子plc高速输入脉冲测定瞬时流量的方法
有关西门子plc高速输入脉冲测定瞬时流量的方法,西门子S7-200 plc高速计数功能的应用说明,定义高速计数器,高速输入脉冲频率计算,以及瞬时流量的计算等,一起来了解下。
时间:2015-12-13 19:26:51