西门子s7200脉冲输出多段pto程序如何编写?
来源:电工天下时间:2016-05-29 08:31:08 作者:老电工手机版>>
s7200脉冲输出多段pto程序编写步骤
一般是利用一个子程序来设置多段PTO的参数,然后利用开机脉冲来调用子程序。
具体步骤:
1、使SMB67=16# A0(选择微秒递增)或16# A8(选择毫秒递增)。
启用PTO/PWM功能、选择PTO操作、选择多段操作以及选择时基(微秒或者毫秒)。
2、把轮廓表开始字节地址载入SMW168中。
3、该轮廓表的总段数载入轮廓表第一个V内存字节,把各段特征参数分别载入轮廓表中。
4、如果希望在PTO轮廓中完成后立即执行相关功能,使用ATCH指令将脉冲串完成事件(中断号19)附加在中断程序中,使用指令ENI声明允许全局中断。
5、执行PLS指令,使S7-200激活PTO/PWM脉冲发生脉冲。
6、退出子程序。
相关文章
西门子plc边沿脉冲指令EU、ED用法实例
西门子plc边沿脉冲指令EU、ED的用法,边沿脉冲指令分为上升沿脉冲EU(Edge Up)和下降沿脉冲ED(Edge Down),脉冲指令常用于复位、启动及关断条件的判定,配合功能指令完成逻辑控制任务。
时间:2020-04-23 10:06:16
西门子plc S_PULSE(脉冲S5定时器)的用法说明
有关西门子plc指令的用法教程,这里主要讲一下脉冲S5定时器的使用方法,西门子plc 脉冲定时器的线圈指令,介绍下工作时序与应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-04-22 15:55:03
CUVC模拟量输入输出通道的标定方法图解
有关CUVC模拟量输入输出通道的标定方法,一是模拟量输入输出通道信号源类型的转换,二是模拟量输出通道的标定步骤,供大家学习参考。
时间:2020-04-01 14:55:46
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
plc中间输出指令用法说明
plc中间输出指令用法说明,包括中间输出指令的符号与状态字用法,MCR (主控继电器)依存关系,plc中间输出指令的使用实例。
时间:2017-04-04 07:10:06
plc输出线圈指令说明(符号与状态字)
plc输出线圈指令说明,有关输出线圈指令的符号与状态字用法,MCR (主控继电器)依存关系等。
时间:2017-04-04 07:08:28
西门子plc s7200脉宽调制输出范围是多少
有关西门子plc s7200脉宽调制输出范围,其脉冲周期的范围为10~65535μs或者2~65 535ms,脉冲宽度的范围为0~65535μs或者0~65535ms。
时间:2016-05-29 14:27:57
【图】plc高速输入脉冲测定瞬时流量的几种方法
plc高速输入脉冲测定瞬时流量的几种方法,包括定义高速计数器,高速输入脉冲频率计算,瞬时流量计算,测定脉冲输出信号的流量计的瞬时流量就需要在STEP 7 Micro/WIN中通过三部分编程。
时间:2015-12-27 10:54:46
- 上一篇:西门子s7200高速计数器的用法说明
- 下一篇:西门子plc置位与复位指令的功能说明