plc控制系统设计的主要步骤
来源:电工天下时间:2020-02-04 08:23:34 作者:老电工手机版>>
有关plc控制系统设计步骤,plc控制系统设计的一般步骤可用流程图表示,确定所需的用户输入设备与输出设备,plc控制程序设计包括设计梯形图、编写语句表、绘制控制系统流程图。
plc控制系统的设计步骤
plc控制系统设计的一般步骤可用流程图来表示。这种设计方法与传统的继电器——接触器控制系统的设计相比较,组件的选择代替了原来的器件选择,程序设计代替了原来的逻辑电路设计。
1、根据工艺流程分析控制要求,明确控制任务,拟定控制系统设计的技术条件。
技术条件一般以设计任务书的形式来确定,它是整个设计的依据。工艺流程的特点和要求是开发plc控制系统的主要依据,所以必须详细分析、认真研究,从而明确控制任务和范围。如需要完成的动作(动作时顺、动作条件,相关的保护和联锁等)和应具备的操作方式(手动、自动、连续、单周期,单步等)。
2、确定所需的用户输入设备(按钮、操作开关、限位开关、传感器等)、输出设备(继电器、接触器、信号灯等执行元件)以及由输出设备驱动的控制对象(电动机、电磁阀等),估算plc的i/o点数;分析控制对象与plc之间的信号关系,信号性质,根据控制要求的复杂程度,控制精度估算plc的用户存储器容量。
3、选择plc。
plc是控制系统的核心部件,正确选择plc对于保证整个控制系统的各项技术、经济指标起着重要的作用,plc的选择包括机型的选择、容量的选择、i/o模块的选择、电源模块的选择等。选择plc的依据是输入输出形式与点数,控制方式与速度、控制精度与分辨率,用户程序容量。
4、分配、定义plc的i/o点,绘制i/o连接图。
根据选用的plc所给定的元件地址范围(如输入、输出、辅助继电器、定时器、计数器。数据区等),对控制系统使用的每一个输入、输出信号及内部元件定义专用的信号名和地址,在程序设计中使用哪些内部元件,执行什么功能格都要做到清晰,无误。
5、plc控制程序设计。包括设计梯形图、编写语句表、绘制控制系统流程图。
控制程序是控制整个系统工作的软件,是保证系统工作正常,安全。可靠的关键,因此,控制程序的设计必须经过反复测试。修改,直到满足要求为止。
6、控制柜(台)设计和现场施工。在进行控制程序设计的同时,可进行硬件配备工作,主要包括强电设备的安装、控制柜(台)的设计与制作、可编程序控制器的安装、输入输出的连接等。在设计继电器控制系统时,必须在控制线路设计完成后,才能进行控制柜(台)设计和现场施工。可见,采用plc控制系统,可以使软件设计与硬件配备工作平行进行,缩短工程周期。如果需要的话,尚需设计操作台、电气柜、模拟显示盘和非标准电器元部件。
7、试运行、验收、交付使用,并编制控制系统的技术文件。编制控制系统的技术文件包括说明书、设计说明书和使用说明书、电器图及电器元件明细表等。
传统的电器图,一般包括电器原理图、电器布置图及电器安装图。
在plc控制系统中,这一部分图可以统称为“硬件图”。它在传统电器图的基础上增加了plc部分,因此在电器原理图中应增加plc的i/o连接图。
此外,在plc控制系统的电器图中还应包括程序图(梯形图),可以称它为“软件图”。
向用户提供“软件图”,可便于用户发生发展或工艺进时修改程序,并有利于用户在维修时分析和排除故障。根据具体任务,上述内容可适当调整。
相关文章
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
电工图转换为plc梯形图的方法步骤
将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc系统设计流程图示例
一个plc系统设计流程图,包括分析控制要求、绘制流程图、设计安装控制柜、设计梯形图、现场施工接线等流程与步骤,一起来了解下。
时间:2021-10-26 06:21:34
plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法
plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法,梯形图形成的最优化的方法是通过顺序功能图的转换来实现,sfc中转换实现的基本规则,梯形图的编制方法,实例控制顺序功能图与梯形图。
时间:2020-05-16 19:43:12
plc梯形图程序经验设计法的优缺点对比
plc梯形图程序的经验设计法,根据被控对象的要求,在典型单元程序的基础上,做修改与完善,适用于简单梯形图程序的设计,以运料小车控制系统的梯形图、两处卸料的小车控制系统的梯形图为例。
时间:2020-05-16 19:30:03
【多图】plc梯形图程序设计实例教程
有关plc梯形图的程序设计方法,plc梯形图编程的实例教程,plc梯形图程序设计的常见方法为经验设计法、逻辑设计法、翻译法与顺序功能设计法(SFC),多个实例供大家学习。
时间:2020-02-20 10:04:23
【图】plc梯形图设计的四项原则
plc梯形图设计的四项原则,要求水平不垂直,线圈右边无接点,左大右小、上大下小,双线圈输出不可用,以此来规范plc梯形图程序的设计规则。
时间:2020-02-20 09:15:10
【图】plc梯形图编制与程序设计实例
plc梯形图编制方法,以及plc梯形图的程序设计的例子,提供了实例参考程序与实验步骤,通过程序判断q0.1、q0.2、q0.3、q0.4的输出状态,并输入程序并运行,加以验证。
时间:2020-02-20 09:14:08
- 上一篇:plc控制系统选用参考数据
- 下一篇:plc控制系统的基本类型图解