plc梯形图自锁与互锁功能编程实例
来源:电工天下时间:2022-10-03 08:02:44 作者:老电工手机版>>
有关plc梯形图自锁与互锁功能编程实例,自锁功能与互锁功能的程序,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
plc梯形图自锁与互锁编程实例
1、具有自锁功能的程序
利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能,称为自锁。如图1所示的起动、保持和停止程序(简称起保停程序)就是典型的具有自锁功能的梯形图, X1为起动信号和X2为停止信号。

图1:起保停程序与时序图
a)停止优先 b)起动优先,图1a为停止优先程序,即当X1和X2同时接通,则Y1断开。
图1b为起动优先程序,即当X1和X2同时接通,则Y1接通。起保停程序也可以用置位(SET)和复位(RST)指令来实现。在实际应用中,起动信号和停止信号可能由多个触点组成的串、并联电路提供。
2、具有互锁功能的程序
利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。三相异步电动机的正反转控制电路即为典型的互锁电路,如图2所示。其中KMl和KM2分别是控制正转运行和反转运行的交流接触器。

图2:三相异步电动机的正反转控制电路
如图3为采用plc控制三相异步电动机正反转的外部I/O接线图和梯形图,实现正反转控制功能的梯形图由两个起保停的梯形图再加上两者之间的互锁触点构成。

图3:用PLC控制电动机正反转的I/O接线图和梯形图
注意,虽然在梯形图中已经有了软继电器的互锁触点(X1与X0、Y1与Y0),但在I/O接线图的输出电路中还必须使用KM1、KM2的常闭触点进行硬件互锁。因为PLC软继电器互锁只相差一个扫描周期,而外部硬件接触器触点的断开时间往往大于一个扫描周期,来不及响应,且触点的断开时间一般较闭合时间长。例如Y0虽然断开,可能KM1的触点还未断开,在没有外部硬件互锁的情况下,KM2的触点可能接通,引起主电路短路,因此必须采用软硬件双重互锁。采用了双重互锁,同时也避免因接触器KM1或KM2的主触点熔焊引起电动机主电路短路。
相关文章十字路口双向交通灯plc梯形图程序设计思路分析

十字路口双向交通灯plc梯形图程序设计,该控制系统是否属于顺序控制结构,顺序控制设计法将整个程序分成了控制程序和输出程序两个部分,包括硬件设计、梯形图程序与指令程序等。
时间:2022-10-03 08:02:50
plc梯形图程序编程规则与注意事项

plc梯形图程序编程规则与注意事项,按从左到右(串联)、自上而下(并联)的顺序编制,梯形图编程注意事项,要避免双线圈输出,输入信号的频率不能太高。
时间:2022-10-03 08:02:41
plc梯形图实现电路启动/保持与停止

启动、保持与停止电路的plc梯形图,非常简单的一例plc梯形图程序,用于控制电路的简单启停与动作保持,需要的朋友参考下。
时间:2022-10-03 08:02:33
plc梯形图设计实例_plc梯形图问题解答

plc梯形图的设计实例,包括电动机起停控制线路、正反转控制电路、延时接通程序(通电延时)、延时断开程序(断电延时)、延时接通延时断开程序等的plc梯形图设计的例子。
时间:2022-10-03 08:02:29
plc梯形图识读方法与步骤图解

有关plc梯形图识读方法与步骤,从系统分析、主电路、各种接线等方面入手,详细介绍了plc梯形图的特点、plc梯形图的结构分析与识读方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-10-03 08:02:28
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系

plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24





