有关plc控制系统设计预防故障发生的方法,系统的硬件结构和网络要简明而清晰,控制系统的功能和管理系统的功能应严格划分界限,设计大中型可编程序控制系统时不要耗尽它的硬件和软件资源。
plc控制系统设计如何预防故障
1、一个系统中使用的成熟技术至少应占到75%以上
“成熟技术”一是经过一定的生产实践考验的可编程控制器产品或类似设计,或者确定能在未来的生产实践中,经得起考验;二是设计工作人员对于需要使用的技术要有经验或有掌握它的能力。
设计与配置一个可编程序控制系统选用的技术与设计方案切实可行。
因为一个生产过程控制系统,一旦做出来,要长久使用下去,难以找到机会反复修改。设计的硬件系 统和编程软件,其中某些缺欠,可能一直隐藏在已完成的系统中。若遇到发生破坏作用的条件,后果难以预料。
2、plc控制系统的硬件结构和网络要简明而清晰
硬件结构不要追求繁琐,网络组态不要追求交叉因素太多,要力求使用可编程序控制器自 身配置的组网能力。在组成I/O机箱配套的模板时,建议型号简单,力求一致,模板密度不宜过大。使用的结线点不宜过多,从目前机箱的制造和配线工艺来看,输入与输出配线密度不能太高。
3、控制系统的功能和管理系统的功能应严格划分界限
由于可编程序控制器组成的过程控制系统中的实时性要求很高,而网络通信是允许暂时失 去通信联系,过后自己能重新恢复,但是在重新恢复之前这一间隔时间可编程序控制器会处于失控。
另外,在用多个可编程序控制器系统组成一个大系统时,对于主控制的关键命令,除了使用可编程序控制器自身的网络通信传送它的信息外,最好有使用它的I/O点做成的硬件联 锁,特别是两者之间“急停”的处理;虽然两个系统都在自身的通信扫描中互相变换着“停 止”或“急停”命令,但因一方在急停故障时已经停止运行,另一方并未收到已停止的信息 而照常运行,其后果难测。
可编程序控制器控制系统关键的“急停”应先切除执行机构的电源,然后将其信号送入可编程序控制器,这样可取得设备安全保护的时间。
4、可编程序控制器的程序要简明且可读
用户软件的编写是“平铺直叙”,用户软件可看成是一个有序的“黑盒子”系列,每个“ 黑盒子”按照结构化语言划分,可分为几种典型的语句。
每个语句方式、手法可能十分单调 ,但一定要明确。在设计与编写这些语句时,若使用不易推理的逻辑关系太多,或者语 句因素太多,特殊条件太多,就会使人阅读这些语句时十分难懂。
因此,一个可编程控制器 的用户软件的可读性,即编写的软件能为大多数人读懂,能理解可编程控制器在执行这个语 句时,“发生了什么”是十分重要的。每一段程序力求功能单一而流畅,这是软件在使用和维护时的重要条件。
5、可编程序控制系统在硬件和软件上的预置,有运行检测的关键监视条件
可编程序控制系统配置了彩色图形工作站/屏幕监视,但从价格及反映现场状态的时间来看,屏幕监视尚不方便。关键的故障,或者在关键的机械设备附近,可配置一些指示灯,它们可以用数字量输出做成,用来监视程序的正常运行,或用来调试程序,在指示灯旁配以功能标牌,可帮助操作人员确认可编程序控制系统的正常运行和及时反映故障。
6、设计大中型可编程序控制系统时不要耗尽它的硬件和软件资源
对于设计的新系统,硬件上至少要保留15%左右的冗余,在软件编制时,同样要估计用户软件对计算机资源的需要与用量。尤其对中间继电器,计数器/定时器的使用,要留有余地 。因为在调试和运行后,软件总会被修改、补充,甚至重新编制。已编制的软件让人无法修改和完善,在工程上是不实际的。
7、合理地配置可编程序控制器系统的冗余
可编程序控制系统可能做出多种方式的冗余,中央处理器的双机热备、冷备冗余是常见的方式。另外,双系统冗余,即中央处理器和全部的输入、输出、组网通信完全冗余,其价格和实用性虽然在许多工程项目中难以被人接受,但在有毒、有害的化工生产环境这种冗余很有必要。在设计系统中,要使配置冗余方式较为经济而又实用,力求使故障缩小在本设备身上。不要因某一设备发生故障,引起工艺流程中相关设备运行或状态受到冲击。
以上是在可编程序控制系统总体方案设计时,要格外重视的问题,只有在设计系统时,考虑周到,系统投入运行之后,设计人员才能少些遗憾 。
相关文章【多图】plc控制系统与继电接触控制系统的五点区别

plc控制系统与继电接触控制系统的区别,控制方法、工作方式、控制速度、定时和计数控制、可靠性和可维护性等几个方面的区别,通过对一台单向运行电机的两种控制的比较,说明plc控制系统与继电接触控制系统的区别。
时间:2020-02-20 09:51:03
plc控制系统日常维护与故障排除方法

有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。
时间:2020-02-13 17:52:11
提高plc控制系统可靠性的几种措施

提高plc控制系统可靠性的几种措施,包括对电源的干扰处理措施,对于感性负载的处理措施,对于安装和布线的措施,干扰环境的隔离措施等。
时间:2020-02-04 08:22:48
plc控制柜如何接地,plc控制柜接地注意事项

本文介绍了plc控制柜接地的方法,plc控制柜接地的目的,一点接地的原则,接地上的注意事项,plc的接地端子的用法等,一起来了解下。
时间:2020-01-17 06:50:58
plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法图解

plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法,包括开关量输入与输出电路的隔离,模拟量输入与输出电路的隔离等,各回路隔离设计的技术要点分析。
时间:2020-01-15 09:55:34
继电器控制系统与plc控制系统的区别

有关继电器控制系统与plc控制系统的区别,在编程时要注意PC控制系统与继电器控制系统工作方式上的区别,以一个继电器控制回路图为例。
时间:2020-01-15 09:44:16
plc控制系统成本的降低方法

plc控制系统成本的降低方法,从硬件和软件两个角度来考虑,在硬件上通过电路的组合,减少使用i/o点数的机会,在软件方面通过程序的组合扩展i/o点的使用价值,实现一点多用。
时间:2019-12-10 09:41:32
【图】plc控制系统与继电接触控制系统对比分析

有关plc控制系统与继电接触控制系统对比分析,从控制方法、工作方式、控制速度、定时和计数控制等多个方面,说明plc控制系统与继电接触控制系统的区别。
时间:2019-12-02 06:39:56
- 上一篇:学习PLC需要先学习继电器控制吗?
- 下一篇:plc控制系统故障的类型与宏观诊断方法