什么是PID控制的正向动作和逆向动作?
来源:电工天下时间:2015-10-23 20:46:06 作者:老电工手机版>>
PID控制的正向动作和逆向动作
在PID控制中,什么是正向动作和逆向动作?
PID控制当中,为了指定控制方向,有正向动作和逆向动作两种。
1、在正向动作中,与SV(设置值)相比,PV(反馈值)增加时使MV(操作值)增加。
2、在逆向动作中,与SV(设置值)相比,PV(反馈值)减小时使MV(操作值)增加。
3、无论在正向动作还是在逆向动作中,MV都将随着SV与PV之差的增大而增大。
一般来说,手动运行稳定后向自动切换是不会有大扰动的。直接切换就可以了。但是自动向手动切换就一定要做无扰动了,可以把自动输出实时给到手动输出就可以了。
如果要实现自动过程向手动过程的自动切换,可以把自动控制的输出和手动输出做比较,当两者相等(或在一定范围内时)就可以实施切换。
手动向自动的无扰动切换:一般的DCS都采用: PV跟踪,PV跟踪:即手动时,设定值SP跟着过程值PV跑,设个选项开关,有的工艺人员不喜欢PV跟踪,因为SP值被冲掉了。
备注:
自动与手动时的输出一致。
手动输出的变量用 MV表示,自动输出的变量用OP表示:
手动时: MV--->OP
自动时: OP-->MV
相关文章
学习PLC需要先学习继电器控制吗?
在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法
继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制
分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
电工必备电气原理图14:PLC正反转控制原理
以下是PLC正反转控制的工作原理图,通过PLC编程实现电动机的正向启动、反向启动和停止,以下是简单而实用的电气原理图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 09:17:14
电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图
电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图,完整动画演示,从原理上了解自动往返控制的工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-11 15:35:32
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
plc自锁控制原理图(FX2N-32MR)
有关plc自锁控制的原理图,型号为FX2N-32MR,分享给大家,做个参考。
时间:2021-11-22 09:20:05
两地控制的plc电气原理图
分享一个两地控制的plc电气原理图,学习下利用plc电气原理实现两地控制的操作方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-11-22 09:19:45
- 上一篇:PID程序中标度变换问题的解决方法
- 下一篇:【图】plc状态转移图与梯形图的转换