plc内部电源的二种负载能力
来源:电工天下时间:2015-10-18 09:28:42 作者:老电工手机版>>
有关plc内部电源的二种负载能力,分为plc内部dc 5v电源的负载能力,plc空气断路器内部24v电源的负载能力,s7-200 plc内部可以提供的dc 5v电源为cpu模块和扩展模块提供工作电源。
1、plc内部dc 5v电源的负载能力
s7-200 plc内部可以提供的dc 5v电源为cpu模块和扩展模块提供工作电源,其中扩展模块所需的5v工作电源是由cpu模块通过总线连接器提供的。cpu模块向其总线扩展接口提供的电流值是有限制的。所以在配里扩展模块时,应注意cpu模块所提供dc 5v电源的负载能力。
电源超载会发生难以预料的故障或事故。为确保电源不超载,应使各扩展模块消耗dc 5v电源的电流总和不超过cpu模块所提供的电流值。否则空气断路器,要重新进行系统配置。系统配置完成后,还要对s7-200主机内部的】)c 5v电源的负载能力进行校验。
系统配置后,必须对s7-200主机内部的5v电源的负载能力进行校验。
2、plc空气断路器内部24v电源的负载能力
s7-200主机的内部电源单元除了提供〔c 5v电源外,还提供dc 24v电源。该电源可以作为cpu模块和扩展模块用于检测直流信号输入点状态的dc 24v电源。
如果用户在系统中使用了传感器的话,也可空气断路器作为传感器的电源。一般来讲,cpu模块和扩展模块的输入、输出点所用的dc 24v电源是由用户外部提供。如果必须使用cpu模块内部的〔)c 24v电源的话,要对该】)c 24v电源的负载能力进行校验,使cpu模块及各扩展模块所消耗电流的总和不超过该内部dc 24v电源所提供的最大电流(400ma )。
注意,如果系统中存在外部电源(dc 24v),则空气断路器不能与主机的传感器电源并联连接,否则将会导致两个电源的竞争而影响它们各自的输出,其或者使得一个电源或两者同时失效,并且使plc系统产生不正确的操作,由此引发系统故障。
相关文章
plc单脉冲程序的功能说明
plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明
plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)
有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明
plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门
plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用
plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图
常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?
在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:plc模块如何扩展?plc模块扩展操作步骤
- 下一篇:plc基本结构之中央处理单元