如何消除变频器对plc模拟量通道的干扰?
来源:电工天下时间:2015-10-17 05:53:17 作者:老电工手机版>>
变频器对plc模拟量通道干扰消除方法
一,信号隔离模块在消除变频器对plc模拟量输出通道干扰中的应用
西门子s7-200 plc中模拟量输出模块发出一路4-20ma电流信号,接至西门子变频器mm430,变频器竟然不启动。
疑似模拟量输出模块问题,用万用表测量模拟量输出模块的4-20ma输出信号,正常!开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,仍然是这样的。
再用手持式信号发生器做4-20ma输出信号源,输出信号至变频器,这下变频器启动了,排除模拟量输出板卡和变频器故障。
推测是变频器的干扰信号传导至模拟量通道,为了验证,在模拟量4-20ma输出通道中加装了一台信号隔离模块ta3012,ta3012的3、4端子接外部24vdc供电电源,ta3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器。上电运行,变频器正常启动了。
因此,合理使用信号隔离模块可以有效的克服变频器对模拟量输出通道的干扰。
二,信号隔离模块在消除变频器对plc模拟量输入通道干扰中的应用
在一个有西门子s7-200plc、em235四路模拟量输入模块、英威腾变频器,水泵、电磁流量计组成的一个自控系统中,问题:电磁流量计的流量信号输入至plc的模拟量输入模块采集后,存在不小的测量误差,同时误差是动态变化的,当变频器控制泵运转时,误差会变的更加明显。
位于工业现场的电磁流量计的4-20ma电流输出信号输入至控制室后被plc的em235模块采集,中间没有加信号隔离模块等设备,因而产生了由于现场地电位和控制室地电位的不同而附加的测量误差,同时,在变频器启动时,通过电源线和信号线传导了变频器的高次谐波干扰,因而测量信号会变得更加不稳定。
通过在在电磁流量计和em235之间安装信号隔离模块ta2012,效果立竿见影,干扰消失。
可见,合理的使用信号隔离模块,可以有效的消除变频器对plc模拟量输入通道的干扰。
以上案例表明,信号隔离模块在消除变频器对plc模拟量通道干扰方面发挥着积极作用。
相关文章
电磁干扰的二种存在形式:串模信号与共模干扰
电磁干扰的二种存在形式,干扰信号通常以串模干扰和共模干扰形式与有用信号一同传输,重点说明串模信号与共模干扰的原理与功能。
时间:2022-09-18 13:08:31
plc与变频器如何接线(附接线图)
有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
开关电源电磁干扰抑制技术的种类
开关电源电磁干扰抑制技术,采用滤波器抑制电磁干扰,有源滤波技术,PCB设计技术,扩频调制技术,另外在开关电源电磁干扰抑制技术中,还有一次整流电路中加功率因数校正(PFC)网络。
时间:2020-01-15 09:39:12
变频器与plc怎么连接?plc连接变频器的三种方法
有关变频器与plc的连接方法,变频器与plc怎么连接,plc与变频器一般有三种连接方法,利用PLC的模拟量输出模块,利用PLC的开关量输出控制变频器,PLC与RS-485通信接口的连接。
时间:2016-07-22 15:45:24
电磁干扰耦合模式分类的五种类型
电磁干扰耦合模式分类的五种类型,电磁干扰分为静电干扰、磁场耦合干扰、漏电耦合干扰、共阻抗干扰、电磁辐射干扰等,不同干扰类型的产生原因不同。
时间:2016-03-08 20:56:12
模拟量传感器与plc模拟量模块的接线方式与方法
模拟量传感器与plc模拟量模块的接线方式与方法,4线制测量传感器与2线制测量传感器的不同接线方式,两线制的传感器的几种同模块的连接方法。
时间:2015-10-23 19:42:18
【图】三菱plc格雷码转换与模拟量模块指令的功能说明
三菱plc格雷码转换与模拟量模块指令,格雷码转换和逆转换指令GRY (FNC170)和GBIN (FNC171),用于处理光电码盘编码盘的数据,模拟量模块读写指令RD3A (FNC176)和WR3A (FNC177),对FXON-3A模拟量模块输入值读取与对模块写入数字值。
时间:2015-09-28 11:27:14
【图】三菱plc格雷码转换与模拟量模块专用指令的用法说明
格雷码转换与逆转换指令有2条,GRY (FNC170)和GBIN (FNC171),用于处理光电码盘编码盘的数据,模拟量模块读写指令RD3A (FNC176)和WR3A (FNC177),对FXON-3A模拟量模块输入值读取和对模块写入数字值。
时间:2015-09-27 19:25:34