sr系列plc常见故障的类型_sr系列plc常见故障的处理方法
来源:电工天下时间:2020-01-17 06:48:20 作者:老电工手机版>>
有关sr系列plc常见故障的类型与处理方法,查找故障的设备,基本的查找故障顺序,组件的更换,包括更换框架、i/o模块更换、cpu模块的更换等操作,一起来了解下。
sr系列plc故障处理方法
第一部分,查找故障的设备
sr plc的指示灯及机内设备,有益于对plc整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到plc上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找plc为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。
第二部分,查找故障顺序
提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换sr中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。 除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。
1、pwr(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端检查电源电压;对于需要直流电压的框架, 测量+24vdc和0vdc端之间的直流电压,如果不是合适的ac或dc电源,则问题发生在sr plc之外。如ac或dc电源电压正常,但pwr灯不亮,检查保险丝, 如必要的话,就更换cpu框架。
2、pwr(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。
3、run(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于prg或load位置,或者是不是程序出错。如run灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于run方式 且没有显示出错的代码,则需要更换cpu模块。
4、batt(电池)灯亮否?如果亮,则需要更换锂电池。由于batt灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后, 检查程序或让plc试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入plc。
5、在多框架系统中,如果cpu是工作的,可用run`继电器来检查其它几个电源的工作。如果run继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查ac或dc电源如ac 或dc电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。
第三部分,一般查找故障步骤
其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤,实际上只是较普通的,对于您遇到的特定的应用问题,尚修改或调整。查找故障的最好工具就是 您的感觉和经验。首先,插上编程器,并将开关打到run位置,然后按下列步骤进行。
1、如果plc停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。 编程器会显示那个信号的on/off状态。
2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的led指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换, 那么,在您更换模块之前,应先检查i/o扩展电缆和它的连接情况。
3、如果输入状态与输入模块的led指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。入二者不同,测量一下输入 模块,如发现有问题,需要更换i/o装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。
4、如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从有到左进行, 找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二和第三步检查该输入点,如是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑操作。
5、如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换cpu模块。
6、如果该信号控制一个计数器,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5部进行。
第四部分,组件的更换
更换sr-211pc系统的步骤:
一、更换框架
1、切断ac电源 ;如装有编程器,拔掉编程器sp;
2、从框架右端的接线端板上,拔下塑料盖板,拆去电源接线。
3、拔掉所有的i/o模块。如果原先在安装时有多个工作回路的话,不要搞乱iu/o的接线,并记下每个模块在框架中的位置,以便重新插上时不至于搞错。
4、如果cpu框架,拔除cpu组件和填充模块。将它放在安全的地方,以便以后重新安装。
5、卸去底部的二个固定框架的螺丝,松开上部二个螺丝,但不用拆掉。
6、将框架向上推移一下,然后把框架向下拉出来放在旁边。
7、将新的框架 从顶部螺丝上套进去。
8、装上底部螺丝,将四个螺丝都拧紧。
9、插入i/o模块,注意位置要与拆下时一致。 如果模块插错位置,将会引起控制系统危险的或错误的操作,但不会损坏模块。
10、插入卸下的cpu和填充模块。
11、在框架右边的接线端上重新接好电源接线,再盖上电源接线端的塑料盖。
12、检查一下电源接线是否正确,然后再通上电源。仔细地检查整个控制系统的工作,确保所有的i/o模块位置正确,程序没有变化。
二、cpu模块更换
1、切断电源,如插有编程器的话,把编程器拔掉。
2、向中间挤压cpu模块面板的上下紧固扣,使它们脱出卡口。
3、把模快从槽中垂直拔出。
4、如果cpu上装着eprom存储器,把eprom拔下,装在新的cpu上。
5、首先将印刷线路板对准底部导槽。将新的cpu模块插入底部导槽。
6、轻微的晃动cpu模块,使cpu模块对准顶部导槽。
7、把cpu模块插进框架,直到二个弹性锁扣扣进卡口。
8、重新插上编程器,并通电。
9、在对系统编程初始化后,把录在磁带上的程序重新装入。检查一下整个系统的操作。
三、i/o模块更换
1、切断框架和i/o系统的电源。
2、卸下i/o模块接线端上塑料盖。拆下有故障模块的现场接线。
3、拆去i/o接线端的现场接线或卸下可拆卸式接线插座,这要视模块的类型而定。给每根线贴上标签或记下安装连线的标记,以便于将来重新连接。
4、向中间挤压i/o模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。
5、垂直向上拔出i/o模块。
相关文章
PLC输出类型怎么选择?
继电器问题的一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。因此,在选择和使用plc输出类型时,必须注意如下几个问题。
时间:2022-03-14 09:40:05
plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法
有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。
时间:2021-11-22 09:19:44
【图】plc通讯故障的检查顺序与内容
plc通讯故障的检查顺序与内容,当plc通讯出现不正常时,需要进行plc通讯故障检查维修工作,检查顺序与内容,见图中所示。
时间:2020-02-20 10:46:51
plc控制系统日常维护与故障排除方法
有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。
时间:2020-02-13 17:52:11
防止plc死机与误动作故障的常用方法
在电工技术当中,除了接触器、继电器等电气控制系统外,plc(可编程控制器)已是电工技术的热门应用,在使用plc的过程中,经常会遇到plc死机与误动作的故障,多半是plc电源质量问题引起的。
时间:2019-11-02 13:47:06
电磁干扰耦合模式分类的五种类型
电磁干扰耦合模式分类的五种类型,电磁干扰分为静电干扰、磁场耦合干扰、漏电耦合干扰、共阻抗干扰、电磁辐射干扰等,不同干扰类型的产生原因不同。
时间:2016-03-08 20:56:12
plc控制系统的基本类型图解
有关plc控制系统的基本类型,分为四种类型,分别是单机控制系统、集中控制系统、远程i/o控制系统与分布式控制系统,各控制系统的功能图解。
时间:2016-03-07 09:34:53
plc控制系统的故障诊断流程图解
有关plc控制系统的故障诊断流程图解,包括plc控制系统故障的宏观诊断,plc控制系统的故障自诊断,分为总体诊断,电源故障诊断与运行故障诊断等。
时间:2016-03-07 05:08:38