开关电源电磁干扰抑制技术的种类
来源:电工天下时间:2020-01-15 09:39:12 作者:老电工手机版>>
有关开关电源电磁干扰抑制技术,采用滤波器抑制电磁干扰,有源滤波技术,PCB设计技术,扩频调制技术,另外在开关电源电磁干扰抑制技术中,还有一次整流电路中加功率因数校正(PFC)网络。
开关电源电磁干扰抑制技术
1、开关电源电磁干扰的抑制
形成电磁干扰的三要素是干扰源、传播途径和受扰设备。因而,抑制电磁干扰应从这三方面人手。
抑制干扰源、消除干扰源和受扰设备之间的耦合和辐射、提高受扰设备的抗扰能力,从而改善开关电源的电磁兼容性能的目的。
1.1 采用滤波器抑制电磁干扰
滤波是抑制电磁干扰的重要方法,它能有效地抑制电网中的电磁干扰进入设备,还可以抑制设备内的电磁干扰进入电网。
在开关电源输入和输出电路中安装开关电源滤波器,不但可以解决传导干扰问题,同时也是解决辐射干扰的重要武器。滤波抑制技术分为无源滤波和有源滤波2种方式。
1.1.1 无源滤波技术
无源滤波电路简单,成本低廉,工作性能可靠,是抑制电磁干扰的有效方式。无源滤波器由电感、电容、电阻元件组成,其直接作用是解决传导发射。开关电源中应用的无源滤波器的原理结构图如图1所示。

由于原电源电路中滤波电容容量大,整流电路中会产生脉冲尖峰电流,这个电流由非常多的高次谐波电流组成,对电网产生干扰;另外电路中开关管的导通或截止、变压器的初级线圈都会产生脉动电流。由于电流变化率很高,对周围电路会产生出不同频率的感应电流,其中包括差模和共模干扰信号,这些干扰信号可以通过2根电源线传导到电网其他线路和干扰其他的电子设备。
图中差模滤波部分可以减少开关电源内部的差模干扰信号,又能大大衰减设备本身工作时产生的电磁干扰信号传向电网。
又根据电磁感应定律,得E=Ldi/dt,其中:E为L两端的电压降;L为电感量;di/dt为电流变化率。显然要求电流变化率越小,则要求电感量就越大。
脉冲电流回路通过电磁感应其他电路与大地或机壳组成的回路产生的干扰信号为共模信号;开关电源电路中开关管的集电极与其他电路之间产生很强的电场,电路会产生位移电流,而这个位移电流也属于共模干扰信号。图1*模滤波器就是用来抑制共模干扰,使之受到衰减。
1.1.2 有源滤波技术
有源滤波技术是抑制共模干扰的一种有效方法。该方法从噪声源出发而采取的措施(如图2所示),其基本思想是设法从主回路中取出一个与电磁干扰信号大小相等、相位相反的补偿信号去平衡原来的干扰信号,以达到降低干扰水平的目的。
如图2所示,利用晶体管的电流放大作用,通过把发射极的电流折合到基极,在基极回路来滤波。R1,C2组成的滤波器使基极纹波很小,这样射极的纹波也很小。
由于C2的容量小于C3,减小了电容的体积。这种方式仅适合低压小功率电源的情况。
另外,在设计和选用滤波器时应注意频率特性、耐压性能、额定电流、阻抗特性、屏蔽和可靠性。滤波器的安装位置要恰当,安装方法要正确,才能对干扰起到预期的滤波作用。

1.2 屏蔽技术和接地技术
采用屏蔽技术可以有效地抑制开关电源的电磁辐射干扰。屏蔽一般分为2种:一种是静电屏蔽,主要用于防止静电场和恒定磁场的影响;另一种是电磁屏蔽,主要用于防止交变电场、磁场以及交变电磁场的影响。屏蔽技术分为对发出电磁波部位的屏蔽和受电磁波影响的元器件的屏蔽。在开关电源中,可发出电磁波的元器件是指变压器、电感器、功率器件等,通常在其周围采用铜板或铁板作为屏蔽,以使电磁波产生衰减。
此外,为了抑制开关电源产生的辐射向外部发散,为了减少电磁干扰对其他电子设备的影响,应采取整体屏蔽。可完全按照对磁场屏蔽的方法来加工屏蔽罩,然后将整个屏蔽罩与系统的机壳和地连接为一体,就能对电磁场进行有效的屏蔽。然而在使用整体屏蔽时应充分考虑屏蔽材料的接缝、电线的输入/输出端子和电线的引出口等处的电磁泄露,且不易散热,结构成本大幅度增加等因素。
为使电磁屏蔽能同时发挥静电屏蔽的作用,加强屏蔽效果,同时保障人身和设备的安全,应将系统与大地相连,即为接地技术。接地是指在系统的某个选定点与某个接地面之间建立导电的通路设计。这一过程是至关重要的,将接地和屏蔽正确结合起来可以更好地解决电磁干扰问题,又可提高电子产品的抗干扰能力。
1.3 PCB设计技术
为更好地抑制开关电源的电磁干扰,其印制电路板(PCB)的抗干扰技术尤为重要。为减少PCB的电磁辐射和PCB上电路间的串扰,要非常注意PCB布局、布线和接地。如减少辐射干扰是减小通路面积,减小干扰源和敏感电路的环路面积,采用静电屏蔽。而抑制电场与磁场的耦合,应尽量增大线间距离。
在开关电源中接地是抑制干扰的重要方法。接地有安全接地、工作接地和屏蔽接地等3种基本类型。地线设计应注意以下几点:交流电源地与直流电源地分开;功率地与弱电地分开;模拟电路与数字电路的电源地分开;尽量加粗地线。
1.4 扩频调制技术
对于一个周期信号尤其是方波来说,其能量主要分布在基频信号和谐波分量中,谐波能量随频率的增加呈级数降低。
由于n次谐波的带宽是基频带宽的n倍,通过扩频技术将谐波能量分布在一个更宽的频率范围上。由于基频和各次谐波能量减少,其发射强度也应该相应降低。要在开关电源中采用扩频时钟信号,需要对该电源开关脉冲控制电路输出的脉冲信号进行调制,形成扩频时钟(如图3所示)。
与传统的方法相比,采用扩频技术优化开关电源EMI既高效又可靠,无需增加体积庞大的滤波器件和繁琐的屏蔽处理,也不会对电源的效率带来任何负面影响。

1.5 一次整流电路中加功率因数校正(PFC)网络
对于直流稳压电源,电网电压通过变压器降压后直接通过整流电路进行整流,所以整流过程中产生的谐波分量作为干扰直接影响交流电网的波形,使波形畸变,功率因数偏低。
为解决输入电流波形畸变和降低电流谐波含量,将功率因数校正(PFC)技术应用于开关电源中是非常必要的。PFC技术使得电流波形跟随电压波形,将电流波形校正成近似的正弦波,从而降低了电流谐波含量,改善了桥式整流电容滤波电路的输入特性,提高了开关电源的功率因数。
其中无源功率因数校正电路是利用电感和电容等元件组成滤波器,将输入电流波形进行移相和整形过程来实现提高功率因数的。而有源功率因数校正电路是依据控制电路强迫输入交流电流波形跟踪输入交流电压波形的原理来实现交流输入电流正弦化,并与交流输入电压同步。
两种方法均使功率因数提高,后者效果更加明显,但电路复杂。
2 结语
本文的设计方法正确,仿真结果正常,克服了传统方案中所存在的一些问题,使电磁干扰的抑制技术得到进一步优化。
从开关电源电磁干扰产生的机理来看,有多种方式可抑制电磁干扰,除本文中分析的几种主要方法外,还可以采用光电隔离器、LSA系列浪涌吸收器、软开关技术等。抑制开关电源的电磁干扰,目的是使其能在各领域得到有效应用的同时,尽量减少电磁污染,实现了对电磁污染问题的有效治理。
在实际设计时,应全面考虑开关电源的各种电磁干扰,选用多种抑制电磁干扰的方法加以综合利用,使电磁干扰降到最低,从而提高电子产品的质量与可靠性。
相关文章plc单脉冲程序的功能说明

plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明

plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
电磁干扰的二种存在形式:串模信号与共模干扰

电磁干扰的二种存在形式,干扰信号通常以串模干扰和共模干扰形式与有用信号一同传输,重点说明串模信号与共模干扰的原理与功能。
时间:2022-09-18 13:08:31
plc与变频器如何接线(附接线图)

有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明

plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门

plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用

plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图

常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:plc控制系统中电磁干扰三类来源
- 下一篇:开关电源元器件电磁干扰的来源原因





