plc继电器输出、晶体管输出与晶闸管输出电路的区别
来源:电工天下时间:2019-11-10 09:50:02 作者:老电工手机版>>
plc继电器输出、晶体管输出与晶闸管输出电路的区别,以三菱plc为例,介绍这三种输出电路形式的区别与注意事项,其它公司的plc输出电路形式也大同小异。
plc继电器输出、晶体管输出与晶闸管输出电路的区别
plc的输出电路形式一般分为:继电器输出,晶体管输出和晶闸管输出三种。
弄清这三种输出形式的区别,对于plc的硬件设计工作非常有必要。
以三菱plc为例,介绍这三种输出电路形式的区别与注意事项,其它公司的plc输出电路形式也大同小异。
1、继电器输出电路 (MR)
优势:继电器输出可通过交流和直流,一般负载AC250V/50V以下,负载电流可达2A,因此,PLC的输出一般不宜直接驱动大电流负载(一般通过一个小负载来驱动大负载,如PLC的输出可以接一个电流比较小的中间继电器,再由中间继电器触点驱动大负载,如接触器线圈等)。
劣势:继电器触点的使用寿命也有限制(一般数十万次左右,根据负载而定,如连接感性负载时的寿命要小于阻性负载)。
此外,继电器输出的响应时间也比较慢(10ms)左右,因此,在要求快速响应的场合不适合使用此种类型的电路输出形式。
2、晶体管输出电路(MT)
优势:晶体管相应速度快,适用于要求快速响应的场合,如高速输出发脉冲;由于晶体管是无机械触点,因此比继电器输出电路形式的寿命长。
劣势:晶体管输出型电路的外接电源只能是直流电源,另外,晶体管输出驱动能力要小于继电器输出,允许负载电压一般为DC5V~30V,允许负载电流为0.2A~0.5A。这两点的使用晶体管输出电路形式时要注意。
当然在常见输出中不止这些,常见的可控硅放大版等也需要做一些了解,只是其应用逐渐淘汰。
3、NPN和PNP在实际工作理论中,注意:一般plc采用NPN接法,其公共端为0V ,常见于三菱PLC中;反之PNP接法,公共端接高电平,常见于西门子PLC。
4、当然不仅局限于plc输入输出端信号,传感器也有不同接法
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OUT信号输出线。
1、NPN类
NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。
2、PNP类
PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。
相关文章
学习PLC需要先学习继电器控制吗?
在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法
继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24
【问答】继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题
继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题,继电器电路图直接转换为plc的梯形图的方法,plc的输入电路与梯形图的关系,继电器电路图移植为plc梯形图的方法等。
时间:2020-02-20 09:52:40
继电器控制系统与plc控制系统的区别
有关继电器控制系统与plc控制系统的区别,在编程时要注意PC控制系统与继电器控制系统工作方式上的区别,以一个继电器控制回路图为例。
时间:2020-01-15 09:44:16
【图】plc梯形图与继电器线路的不同实现过程
有关plc梯形图与继电器线路的不同实现过程,包括重复线圈、边沿处理与串联线圈,plc梯形图中可以实现与处理,但在继电器线路中不可以,来看下具体的原因。
时间:2019-11-13 14:14:19
plc的输出继电器与继电器输出有什么不同?
plc的输出继电器与继电器输出的区别,梯形图中的“输出继电器”是一种“软继电器”,plc通过它来起到输出控制作用,当可编程序控制器(plc)采用继电器输出时,是以继电器的触点来执行梯形图中“输出继电器”的输出指令。
时间:2015-10-24 08:28:22
【图】plc输入继电器的原理图解
plc输入继电器的原理图解,在plc中输人继电器(i)与输人端相连,是用来接收plc外部开关信号的元件,一个输人继电器对应一个常开触点和一个常闭触点。
时间:2015-10-22 09:23:42