电气控制柜元器件设计的注意事项参考如下:
1、电气元件及其组装板的安装结构,尽量考虑进行正面拆装,元件的安装紧固件最好做成能在正面紧固及松托。
2、电气设备应有足够的电气间隙以及爬电距离,以保证设备能安全可靠的工作。
3、各电器元件应能单独拆装更换,并且不影响其他元件及导线束的固定。
4、发热元件宜安装在散热良好的地方,两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管。二极管、三极管及可控硅、矽堆等电力半导体,应将其散热面或散热片的风道呈垂直方向安装,以利散热。电阻器等电热元件安装一般应安装在箱子的上方,安装方向及位置应考虑到利于散热并尽量减少对其它元件的热影响。
5、柜内的电子元件的布置要尽量远离主回路、开关电源及变压器,不得直接放置或靠近柜内其他发热元件的对流方向。
6、主令操纵电器元件及整定电器元件的布置应避免由于偶然触及其手柄、按钮而误动作或动作值变动的可能性,整定装置一般在整定完成后应以双螺母锁紧并用红漆漆封,以免移动。
7、熔断器、使用中易于损坏、偶尔需要调整及复位的零件,应不经拆卸其他部件便可以接近,以便于更换及调整。系统或不同工作电压电路的熔断器应分开布置。
8、熔断器安装位置及相互间距离应便于熔体的更换。 不同电压等级的熔断器要分开布置,不能交错混合排列。有熔断指示器的熔断器,其指示器应装在便于观察的一侧。瓷质熔断器在金属底板上安装时,其底座应垫软绝缘衬垫。
9、低压断路器与熔断器配合使用时,熔断器应安装在电源侧。
10、强弱电端子应分开布置;当有困难时,应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。
11、端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便;离地高度宜大于350mm。
12、有防震要求的电器应增加减震装置,其紧固螺栓应采取防松措施。
13、紧固件应采用镀锌制品,螺栓规格应选配适当,电器的固定应牢固、平稳。
14、新落料的导轨端头处均需剪斜口,以防工作时的意外。
15、线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺,韧性好,线槽接口平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。且线槽的连接应连续无间断,每节线槽的固定点不应少于两个,在转角、分支处和端部均应有固定点,并紧贴墙面固定。并列安装时,槽盖应便于开启。
16、连接元件的铜接头过长时,应适当放宽元件与线槽间的距离。
17、用于连接电柜进线的开关或熔座的排版位置要考虑进线的转弯半径距离
18、固定低压电器时,不得使电器内部受额外应力。
19、低压断路器的安装应符合产品技术文件的规定,无明确规定时,宜垂直安装,其倾斜度不应大于5°。
20、具有电磁式活动部件或借重力复位的电气元件,如各种接触器及继电器,其安装方式应严格按照产品说明书的规定,以免影响其动作的可靠性。
21、低压电器根据其不同的结构,可采用支架、金属板、绝缘板固定在墙、柱或其它建筑构件上。金属板、绝缘板应平整。当采用卡轨支撑安装时,卡轨应与低压电器匹配,并用固定夹或固定螺栓与壁板紧密固定,严禁使用变形或不合格的卡轨。元件附件应齐全、完好。
22、电器元件的安装紧固应牢固,固定方法应是可拆卸的。 紧固件应有镀锌或其他可靠的金属防蚀层。
23、电气元件的紧固应设有防松装置,一般应放置弹簧垫圈及平垫圈。弹簧垫圈应放置于螺母一侧,平垫圈应放于紧固螺钉的两侧。采用双螺母锁紧或其他锁紧装置时,可不设弹簧垫圈。
24、采用在金属底板上搭牙紧固时,螺栓旋紧后,其搭牙部分的长度应不小于螺栓直径的0.8倍,以保证强度。
25、当铝合金部件与非铝合金部件连接时,应使用绝缘衬垫隔开,以防止电解腐蚀的影响。铝制构件与钢制件连接时,应采取适当措施,避免直接接触,防止产生电解腐蚀。
26、电源侧进线应接在进线端,即固定触头接线端;负荷侧出线应接在出线端,即可动触头接线端。
27、面板上安装元件按钮时,为了提高效率和减少错误,应先用铅笔直接在门后写出代号,再在相应位置贴上标签,最后安装器件并贴上标签。集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标志,“紧急”按钮应有明显标志,并设保护罩。按钮操作应灵活、可靠、无卡阻。
28、当元件本身预制导线时,应用转接端子与柜内导线连接,尽量不使用对接方法。
29、设备的外壳应能防止工作人员的偶然带电部分。
相关文章零电压与欠电压保护电气原理接线图

有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
电气成套自动化控制柜的配置规范实例

有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
电气控制系统继电保护器如何整定?

电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图

有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
电气柜成套电气装配与安装方法大全

电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
电气控制柜接线图及工序与控制要求

电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。
时间:2022-08-13 06:00:34
开关柜综合测控装置图片及电气符号

开关柜综合测控装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:开关柜综合测控装置。功能:一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制,电参数测量及通讯接口,集操作、显示于一体。
时间:2022-01-16 08:34:22
- 上一篇:电气控制柜布线过程详解
- 下一篇:家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看