低压配电柜的操作注意事项(安全措施)
来源:电工天下时间:2022-09-15 12:35:26 作者:老电工手机版>>
有关低压配电柜的操作注意事项,物业配电房里倒闸时配电柜的操作内容或操作步骤是怎么样的,在运行的电流互感器二次回路上工作时的安全措施等。
低压配电柜的操作注意事项
物业配电房里倒闸时配电柜的操作是怎么操作的?操作内容都或操作步骤?
发电机的输出线接在总闸的下口上,停电时先切断总闸,防止发电机向市电电网倒送电,再启动发电机,等电压上来后再送入小区电网。
换市电时先停发电机,切断发电机连接总闸的线路,确认所有分闸断开后,送上总闸,再依次送上分闸。
这点很重要,如果所有分闸都有负荷,在送总闸时,因为刀闸接触有个过程,可能会造成刀闸融毁。
低压配电柜操作注意事项:
1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。
2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。
3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
3.1 严禁将电流回路断开。
3.2 为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
4.1 严格防止短路或接地
4.2 应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。
4.3 接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。
4.4 二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。
4.5 二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。
相关文章
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高低压开关柜的主要结构类型
高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
低压电力网的中性线是什么
有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
变配电所防雷保护类型及应用说明
雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
低压系统有哪三种接地形式
低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06
- 上一篇:电气成套自动化控制柜的配置规范实例
- 下一篇:带电操作注意事项,电工带电作业安全要求