电气装置安全:变配电站安全与电气线路安全

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-02-23 14:55:58

电气装置安全要点

一、变配电站安全

变配电站是企业的动力枢纽。

变配电站装有变压器、互感器、避雷器、电力电容器、高低压开关、高低压母线、电缆等多种高压设备和低压设备。

变配电站发生事故不仅使整个生产活动不能正常进行,还可能导致火灾和人身伤亡事故。

1、变配电站位置

变配电站位置应符合供电、建筑、安全的基本原则。从安全角度考虑,变配电站应避开易燃易爆环境;变配电站宜设在企业的上风侧,并不得设在容易沉积粉尘和纤维的环境,变配电站不应设在人员密集的场所。

变配电站的选址和建筑应考虑灭火、防蚀、防污、防水,防雨、防雪、防振的要求。地势低洼处不宜建变配电站。

变配电站应有足够的消防通道并保持畅通。

2、变配电设施的建筑结构

高压配电室、低压配电室、油浸电力变压器室、电力电容器室、蓄电池室应为耐火建筑。蓄电池室应隔离。

变配电站各间隔的门应向外开启;门的两面都有配电装置时,应两边开启。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。长度超过7m的高压配电室和长度超过10m的低压配电室至少应有两个门。

室内油量600kg以上的充油设备必须有事故蓄油设施。贮油坑应能容纳100%的油。

3、间距、屏护和隔离

变配电站各部间距和屏护应符合专业标准的要求。

室外变、配电装置与建筑物应保持规定的防火间距。

室内充油设备油量60kg以下者允许安装在两侧有隔板的间隔内;油量60~600kg者须装在有防爆隔墙的间隔内;600kg以上者应安装在单独的间隔内。

4、通道
变配电站室内各通道应符合要求。高压配电装置长度大于6m时,通道应设两个出口;低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,应增加出口。

5、通风
蓄电池室、变压器室、电力电容器室应有良好的通风。

6、封堵
门窗及孔洞应设置网孔小于10×10mm的金属网,防止小动物钻入。通向站外的孔洞、沟道应予封堵。

7、标志
变配电站的重要部位应设有“止步,高压危险!”等标志。

8、连锁装置
断路器与隔离开关操动机构之间、电力电容器的开关与其放电负荷之间应装有可靠的连锁装置。

9、电气设备正常运行
电流、电压、功率因数、油量、油色、温度指示应正常;连接点应无松动、过热迹象;门窗、围栏等辅助设施应完好;声音应正常,应无异常气味;瓷绝缘不得掉瓷、不得有裂纹和放电痕迹并保持清洁;充油设备不得漏油、渗油。

10、安全用具和灭火器材
变配电站应备有绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫、绝缘站台、各种标示牌、临时接地线、验电器、脚扣、安全带、梯子等各种安全用具。变配电站应配备可用于带电灭火的灭火器材。

11、技术资料
变配电站应备有高压系统图、低压系统图、电缆布线图、二次回路接线图、设备使用说明书、试验记录、测量记录、检修记录、运行记录等技术资料。

12、管理制度
变配电站应建立并执行各项行之有效的规章制度,如工作票制度、操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、值班制度、巡视制度、检查制度、检修制度及防火责任制、岗位责任制等规章制度。

展开全文
相关文章
  • 某公司低压配电房安全操作管理规定

    某公司低压配电房安全操作管理规定

    此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。

    时间:2020-05-21 16:31:05

  • 10kv高压线安全距离是多少?(图文)

    10kv高压线安全距离是多少?(图文)

    关于10kv高压线的安全距离,高压线有辐射大家都知道,不同电压等级的高压线辐射大小及安全距离也是不一样的,那么10kv高压线安全距离是多少,10千伏高压线的安全距离大小。

    时间:2020-01-08 21:34:21

  • 主电室电工人员安全操作规程22条

    主电室电工人员安全操作规程22条

    进入主电室的工作人员,要遵守哪些安全规定,主电室人员属维护电工,在检修电气设备时要注意哪些事项,主电室内工作人员的安全操作规定有哪些。

    时间:2019-12-08 19:53:12

  • 家用配电箱的安装方法,家用配电箱的安全措施

    家用配电箱的安装方法,家用配电箱的安全措施

    在家居装修的过程中,在水电改造阶段,家庭电路的铺设是重头工,会涉及到家庭配电箱的安装方法,以及在安装配电箱时要做的一些安全措施,以确保家居用电的安全。

    时间:2019-10-30 16:29:19

  • 施工现场配电箱安装与安全要求

    施工现场配电箱的安装要求

    有关施工现场配电箱的安装与安全要求,配电箱、开关箱制作安装应满足的要求,安装电流型低压触电保安器应符合的要求等,供大家学习参考。

    时间:2019-07-10 09:54:03

  • 高低压配电柜消防与安全设施管理要点

    高低压配电柜消防与安全

    有关高低压配电柜消防设施的管理,高低压配电柜安全设施的管理,高低压配电柜必须的危险场所、危险部位标识,以及安全疏散标识等,高低压配电柜安全重在细节。

    时间:2019-07-07 10:16:56

  • 配电箱怎么接地,配电箱接地安全要点

    配电箱怎么接地

    有关配电箱怎么接地的方法,配电箱接地安全如何袜,对于配电箱,无论大小,配电箱都需要接地,配电箱怎么接地才安全,这里总结了五点配电箱的接地要求。

    时间:2019-07-06 06:34:30

  • 电力安全:三相四线三相五线触电安全

    三相四线三相五线触电安全

    有关电力系统安全的知识,电力系统中三相四线三相五线触电安全要点分析,不了解的朋友参考下。

    时间:2019-06-30 08:02:38

推荐文章

Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有