电气控制柜的布线工艺与二次线的连接技巧
来源:电工天下时间:2022-09-15 08:09:44 作者:老电工手机版>>
有关电气控制柜的布线工艺与二次线的连接技巧,二次线的连接均应牢固可靠,二次线截面积要求,二次线不得从母线相间穿过,回拉式弹簧端子的联接与屏蔽电缆的连接方式等。
电气控制柜布线工艺与二次线连接技巧
1、按电气原理图施工、连线正确。
2、二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平 竖直,配置坚牢,层次分明,整齐美观。同一合同同一型号规格的控制柜元件安装位置及布线方式应一致。
3、采用线束布线时固定线束应横平竖直布置并应捆扎和固定,捆扎间距不宜大于100mm,水平线束固定间距不宜大于300mm,垂直线束固定间距不宜大于400mm。 配电柜
4、同一列器件的线号读向尽量保持一致。惯例为从左到右,从下到上,从内到外。
5、二次线截面积要求: 单股导线:不小于1.5mm2;多股导线:不小于1.0mm2;弱电回路:不小于0.5mm2;电流回路:不小于2.5mm2;保护接地线:不小于2.5mm2。
6、所有二次回路连接导线中间不应有接头,连接头只能位于器件的接线端子或接线端子排上。
7、每个电器元件的接点最多允许接2 根线。每个端子的接线点一般不宜接二根导线,特殊情况时如果必须接两根导线,则连接必须可靠。 开关柜
8、二次线应远离飞弧元件,并不得防碍电器的操作 。
9、电流表与分流器的连线之间不得经过端子,其线长不得超过3 米。
10、电流回路宜经过试验端子接至测量仪表。
11、多股导线端部应加冷压端头接线。弱电回路中截面面积小于1m㎡的单股导线应采用锡焊或其它合适的方式接线。
12、二次线不得从母线相间穿过。
13、回拉式弹簧端子的联接:1)硬导线的剥线长度: 10 mm左右;2)软导线应套上线鼻子压紧后后再插到端子,注意铜线芯不要露出线鼻子且要压实;3)导线插入端子口中,直到感觉到导线已插到底部 ,上部不能露铜。
14、屏蔽电缆的连接:拧紧屏蔽线至约15 mm 长为上;用线鼻子把导线与屏蔽压在一起;压过的线回折在绝缘导线外层上;屏蔽线采用单端接地。
15、用热缩管固定导线连接的部分。
相关文章
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
电气成套自动化控制柜的配置规范实例
有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
电气控制系统继电保护器如何整定?
电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法
如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图
有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
电气柜成套电气装配与安装方法大全
电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
电气控制柜接线图及工序与控制要求
电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。
时间:2022-08-13 06:00:34
瓷夹板布线的敷设要求有哪些
在进行瓷夹板布线操作时,必须严格遵循如下的敷设要求:导线与建筑物要横平竖直,不能与建筑物接触。在线路水平敷设时,导线距地高度一般不低于2.5m;在垂直敷设线路中,如距地面高度低于1.8m的线段,要加防护装置。
时间:2022-01-24 05:37:01
- 上一篇:电气控制柜布线走向的注意事项
- 下一篇:电气控制柜如何散热,电气控制柜主要冷却方式