发电厂新员工进入油库的安全注意事项
来源:电工天下时间:2022-09-13 09:52:13 作者:老电工手机版>>
发电厂新员工进入油库的安全注意事项
火力发电厂主要使用重油和柴油。燃油电厂较多的使用重油,而燃煤电厂多使用柴油。对于燃煤电厂,柴油用于锅炉启动点火和在低负荷等燃烧不稳定的情况下助燃。
1、燃油的特性及燃油系统
用于燃烧的重油是石油炼制后的残余物,因为其相对密度较大而称为重油。重油是由不同成分的碳氢化合物组成的复杂混合物,从元素分析成分上看,重油和煤一样,也是由碳、氢、氧、氮、硫、水分、灰分等组成。其特点是含氢量较高,灰分和水分含量较少,所以重油的发热量较高,一般为每千克37681.2~43961.4千焦。重油很容易着火燃烧(闪点为80—130℃),几乎没有炉内结渣和磨损问题。重油加热到一定温度就能流动,故运输和使用都较方便。重油的缺点是其硫对受热面的腐蚀较严重。
柴油分轻柴油和重柴油两类。它们的物理性能和质量指标均比重油好。柴油一般仅作为锅炉点火和助燃用。
燃油系统由贮油罐、油泵、滤油器、加热器、管路、电磁阀、电打火器及喷油嘴等组成。图2-18为煤粉炉点火油系统。
2、发电厂新员工进入油库的安全注意事项。
由于油库区是卸油、存油及不间断地向锅炉房供给一定压力燃油的场所,进入油库区的人员应了解燃油的性质和有关防火防爆的规定,必须严格遵守油区出人制度,进入油区应进行登记,交出火种,不准穿钉有铁掌的鞋子。
油库存放着大量的燃油,它们是易燃易爆物质,在运输、卸油等过程中油罐、阀门可能因缺陷或老化破裂向外泄漏,如果遇到明火,就会引起燃烧甚至爆炸。因此油库区严禁烟火。
电厂油库指专门存放油罐、油泵的区域,油库周围必须设置围墙,其高度不低于2米,并有“严禁烟火”等明显的警告标示牌。
相关文章
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变配电所防雷保护类型及应用说明
雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
配电室零线与地线为什么相通
小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看
家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图
有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28