10kV配网雷击事故的防护措施
来源:电工天下时间:2021-01-26 10:00:05 作者:老电工手机版>>
有关10kV配网雷击事故的防护措施,架空10kV线路路径较长,易发雷击事故,现象有绝缘子击穿或爆裂、断线、避雷器爆裂、配变烧毁等,防雷击反事故措施,防外力破坏措施,运行维护管理措施等。
10kV配网雷击事故的防护措施
(1) 雷击事故。
架空10kV线路路径较长,因其沿涂地形较空旷,附近少有高大建筑物,故在每年的雷季常遭雷击,由此产生的事故是10kV架空线路最常见的。
其现象有绝缘子击穿或爆裂、断线、避雷器爆裂、配变烧毁等。
①绝缘子质量不过关或存在隐患运行。尤其是P-15kV针式绝缘子质量存在制缺陷,在雷击时易引起10kV线路接地或相间短路。
②10kV线路防雷措施不足。线路所处区域空旷易招雷击,而10kV线路一般没有避雷线,线路直击雷或感应雷过电压就会在线路设施薄弱之处寻找出路,造成损害。
③SF6断路器动作整定值不合适。如前述事件,10kV F6乐园干线911断路器与910断路器同时动作,没有级差,可见整定值有问题。
④避雷器性能下降或失效。一些专变用户对避雷器的重要性认识不足,不愿配合供电部门进行规定的预试,使一些淘汰型号或耐压能力、泄流能力不合格的避雷器带病运行。
⑤地极不合格。接地装置年久失修,地下连接部位锈蚀,使接地电阻值达不到要求,泄流能力低,雷击电流不能快速流入大地,残压高。
(2)外力破坏事故。
(3)设备陈旧,使用年限长。
2、反事故措施
(1)防雷击反事故措施。
①更换、安装耐压等级高的绝缘子或瓷横担。雷击10kV架空线路针式绝缘子事故,是最多见的设备事故,其原因一方面是华南地区年雷暴日多、雷期长,另一方面针式绝缘子质量不过关。在受雷害严重的线路上适当采用20kV电压等级的绝缘子,提高其耐雷水平。
②安装金属氧化物避雷器(简称MOA)。可在空旷的10kV架空线路上安装线路型避雷器,在配网设备如配变、柱上开关、电缆头等处也必须安装避雷器,逐步淘汰老式的FS-10型碳化硅磁吹或阀型避雷器。
③检查、整改接地装置。严格按定期检查测量10kV配网上接地装置的接地电阻,不合格的给予整改,保证线路接地电阻值不大于10Ω。与1kV以下设备共用的配变台架接地装置接地电阻不大于4Ω。
④正确配置SF6断路器。要正确设置动作电流,最好采用有延时动作时间的型号,注意在前后断路器间要有不同的时延,形成级差。这样即可以减少受瞬间冲击电流影响跳闸的次数,也可以避免不同位置上的断路器同时动作的现象,缩小停电范围。
(2)防外力破坏措施。
①为杜绝或减少车辆碰撞杆塔事故,可以在交通道路的杆塔上涂上醒目的反光漆,在拉线上加套红白反光标志管,以引起车辆驾驶员的注意。
②加强宣传教育,着重指出在高压线路附近放风筝、违章施工对人身安全的严重危害性,并在线路杆塔上挂设醒目的禁止警示牌。
③加强打击破坏盗窃10kV配网线路器材、设备的力度。
④运行部门定期巡视检查10kV线路的杆塔基础、拉线基础和违章筑物,对存在缺陷的设备及时处理和检修,对违章建筑物进行清理整顿。
⑤健全埋地电缆标志。可制作一些不锈钢小标志牌,上刻有清楚醒目的"高压电力电缆"字样,沿电缆走向安装在地面上。
3、运行维护管理措施
(1)在线路运行中,应密切注意10kV馈线的负荷情况,及时调整各馈线的负荷,严禁线路超载运行。
(2)在配变运行中,须严格按额定容量配装高、低压熔断器,平时做好负荷测量工作,及时采取相应对策,如调整负荷平衡、增容等。
(3)减少导线连接接触不良在安装时应严格施工工艺,把好验收关:其次,要加强运行检查维护。
(4)在10kV线路上安装短路故障指标器,即使10kV线路发生短路故障,也能快速查出故障点及时排除,降低事故损失。
4、结束语
10kV配网是电力系统与用户直接相连的重要环节,其运行环境较为复杂,它的安全运行水平直接影响电力企业的经济效益。
应重视10kV配网管理,使之具有较高的技术、经济指标,增加供电能力,更好地满足社会经济发展的需要。
相关文章
110kV高压线的安全距离是多少
高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少
有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
10kv单根电缆终端头怎么制作
10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47
10kv电缆终端头对地距离多少合适?
10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于以下数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。
时间:2022-05-05 08:07:30
10kv线路对地距离要求是多少米?
10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。
时间:2022-05-05 08:05:16
10kv高压柜有没有辐射
10kv高压柜是非常安全的配电设备,10kv高压柜是没有辐射的。10kV高压柜中除了开关、刀闸、母线、互感器等一次设备外,还有控制、测量、保护等二次设备。这些设备本身不带任何电磁、电离辐射,也不产生辐射。
时间:2022-02-24 06:02:28
10KV开关柜老跳闸是什么原因
10KV开关柜老跳闸是什么原因,10KV高压开关柜一直跳闸,造类跳闸的原因不止一种,过负荷或过载会跳闸,电气回路故障会跳闸(如电气回路断路缺相,短路故障,接地故障会报警或跳闸等)。
时间:2021-12-05 10:27:19