照明配电箱配电柜安装10条注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-11 09:28:12

有关照明配电箱与配电箱安装过程中的10条禁忌注意事项,注意了这些,确保照明配电箱与配电柜的使用安全,一起来了解下。

配电箱配电箱安装注意事项

这里分享了配电箱配电柜等电气安装中厂家的一些禁忌注意事项,防患于未然。

一、禁忌:照明配电箱(板)内可拆卸的金属板,未与保护地线系统连接。

后果:照明配电箱内的可拆卸的金属板上装配有各种的电器配件,不接保护地线,容易引发触电事故。

措施:照明配电箱内的可拆卸的金属板应有可靠的接地保护,因此要求该金属板上应设置有不可拆卸的专用接地螺丝,保护地线应与其有效连接。保护地线的线径应按规范标准要求配,以保证安全使用。

二、禁忌:照明配电箱(板)保护线做得不到位,线径不符合

后果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设,配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线,容易引发安全事故。

措施:按照规范要求,照明配电箱(板)内,应设保护地线汇流排,保护地线应在汇流排上连接。

保护地线的截面积不应小于从电源到所属电器最大引线的截面积;而且还应按有关规定选择。配电箱(板)上接地应牢固良好,并必须有防松装置。

装有超过50V电器设备的可开启的门,活动面板应以裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。裸铜软线的截面积也应按规定选择。而壁厚小于2.5mm的金属箱、盒本体不应作为管路的跨。

接地线和用电器具的保护地线压接点。

三、禁忌:照明配电箱(板)内闸具未标明回路名称。

后果:照明配电箱(板)内的闸具不标回路名称,给使用和维修带来不便,若是误合不该合的闸,容易引发安全事故。

措施:一般按规范标准要求,照明配电箱(板)门内应贴有线路系统图,www.dgjs123.com而在闸具上应标明回路名称,尤其是照明配电箱 (板)内若有交流、直流或不同等级的电源,更应具有明显的标志。给使用人员和维修人员的工作带来方便和安全。

四、禁忌:照明配电箱,(板)内的电具、仪表安装不牢固、不平整,间距不符合要求。

后果:照明配电箱(板)内的电具、仪表安装不牢固、平整、间距不够等,影响使用安全。

措施:照明配电箱(板)上电具、仪表应安装牢固、平整、整洁,间距应均匀、铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。

五、禁忌:落地式配电箱内的电线管路敷设过低。

后果:落地式配电箱内敷设的电线管路管口过低,容易使积水及杂物进入管内,降低导线的绝缘强度。

措施:落地式配电箱内的电线保护管,管口宜高出配电箱基础面50~80mm。管路应排列整齐,管口应呈喇叭形。

六、禁忌:照明配电箱(板)使用未经阻燃处理的木质材料。

后果:照明配电箱(板)若在潮湿多尘场所使用木制的容易霉烂和漏电;另外,木制的箱(板)不经过阻燃处理,容易引发火灾,是不安全的隐患。

措施:为保证安全使用,要求照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作。即使在于燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)也应经阻燃处理后才能用。

七、禁忌:照明配电箱(板)安装不牢固,标高不符合要求,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面。

后果:照明配电箱(板)安装的标高不符合规定,安装不牢固,箱体不垂直,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面,影响使用功能,观感不好。

措施:标高应符合设计要求,设计没规定时,照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m。照明配电板底边距地高度宜为1.8m。电工技术之家

照明配电箱(板)安装应牢固,安装垂直度允许偏差不应大于3mm,暗装时,配电箱四周应无空隙,面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部位涂防腐漆。

八、禁忌:照明配电箱(板)进场未做检查。

后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。

九、禁忌:照明配电箱(板)内线路交叉凌乱,未绑扎成束。

后果:照明配电箱(板)内线路凌乱,箱内二层板紧压管口,影响导线进入箱体,若勉强挤进,时间长了导线绝缘损伤,容易造成短路。并使检修不便,影响观感。

措施:照明配电箱使用金属箱时,要做防锈防腐处理。箱内出线孔不可用电气焊开孔,要一管一孔,金属箱孔要在穿线之前将防护套装好。

线路要排列整齐,管入箱体的位置要合理布局,不要让二层板紧压管上,箱内导线应顺直盘在箱体四周,并绑扎成束整齐

十、禁忌:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排。

后果:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排,无法保证线路安全运行。

措施:照明配电箱(板)内,应分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。

    展开全文
    相关文章
    • 配电箱总开接多大线,配电箱总开关电线规格要求

      配电箱总开接多大线,配电箱总开关电线规格要求

      在做配电箱安装时,会碰到电缆线的选择问题,该用多大规格的电线,需要考虑配电箱中都有哪些设备,要注意配电箱及开关箱的设置,更要结合实际为配电箱选择合适的电线。

      时间:2020-06-02 14:26:03

    • 照明用配电箱怎么接线,照明配电箱的接线图大全

      照明用配电箱怎么接线,照明配电箱的接线图大全

      在照明线路中的配电箱应该怎么接线,有关零线、地线与汇流排的接线方法是怎么样的,电工天下小编总结了一些照明配电箱的接线图,供大家学习参考。

      时间:2020-05-26 11:54:03

    • 工地用电配电箱的接线要求,附多个配电箱的接线图

      工地用电配电箱的接线要求,附多个配电箱的接线图

      有关配电箱的接线要求,在工业用电中配电箱怎么接线,配电箱的进线与出线要注意哪些问题,电工天下小编整理了工地用电配电箱的接线要求,以及具体的接线图,供大家学习。

      时间:2020-05-26 11:19:39

    • 380v配电箱的接线方法,附配电箱的接线图

      380v配电箱的接线方法,附配电箱的接线图

      在对配电箱进行接线时,接380v电压的配电箱怎么接线,在接线时要注意哪些问题,电工天下小编整理了380v配电箱的接线方法,以及相关的接线图,供大家学习参考。

      时间:2020-05-26 11:00:51

    • 地线在配电箱中的接线要求

      地线在配电箱中的接线要求

      在安装配电箱时,会涉及到各种线的接线,这里说一说地线在配电箱中的接线要求,包括汇流排、箱体接地螺栓、与箱体连接的金属穿线管等的接线要求,供大家学习参考。

      时间:2020-05-26 10:40:49

    • 220v配电箱的接线口诀,家装配电箱接线的注意事项

      220v配电箱的接线口诀,家装配电箱接线的注意事项

      在家装过程中,如何来安装家用配电箱,有没有安装220v配电箱时使用的接线口诀,以及在家装配电箱接线时要注意的问题有哪些,一起来看下。

      时间:2020-05-26 10:30:02

    • 220v配电箱的接线图示例,配电箱接线方法与注意事项

      220v配电箱的接线图示例,配电箱接线方法与注意事项

      有关220v配电箱的接线图,家用配电箱接220v电压,有总断路器控制,应该怎么来接线,电工天下小编整理了220v配电箱的接线方法,供大家参考。

      时间:2020-05-26 10:00:57

    • 家用配电箱怎么接线,附多个接线图

      家用配电箱怎么接线,附多个接线图

      在对家用配电箱接线时,一定要先看下配电箱上的接线说明,然后按照步骤来接线就好,电工天下小编总结了家用配电箱的几种接线方法,提供了几个接线图,供大家学习。

      时间:2020-05-26 09:58:47

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有