有关二级配电箱的配置方法,二级配电箱就是B级箱,B级箱作用是为C级配电箱分配电源之用,配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器等。

二级配电箱配置参考

二级配电箱

所谓的二级配电箱就是B级箱,B级箱作用是为C级配电箱分配电源之用。

里面的电器元件多为塑壳断路器,总断路器1个(有A级箱接入)分断路器个数根据负荷情况而定。

根据<施工现场临时用电安全技术规范>JGJ-46 2005,A级配电柜

配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。

而一般现场三级配电二级漏电保护,所以B级箱可以不设漏电断路器,在末端负荷C级开关箱设漏电第一级,总配电箱,设置总空气开关、总隔离器,分路隔离开关、分路漏电开关

第二级,分配电箱,设置总空气开关,分路隔离开关、分路空气开关;(第二级施工现场临时用电规范没有要求安装漏电开关);

第三级,开关箱,就是在用电器的3米范围内安装的电源箱,内安装隔离开关和漏电开关,一个设备一个开关箱,不准共用一个箱。

漏电开关的设置原则:总箱内的漏电开关的动作电流和动作时间要大于开关箱内漏电开关的参数。开关箱内的漏电开关,要选用动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1秒的漏电开关。

这就是施工现场用的的3级配电2级漏电保护的大致内容。

施工现场临时用电的线路,必须使用3相5线制的电缆。

    相关文章
    • 配电箱重复接地的实物接线图

      配电箱重复接地的实物接线图

      配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地的实物接线图,真实环境下的配电箱重复接地的线路连接方法,分为重复接地、工作接地与保护接地。

      时间:2021-06-17 09:30:49

    • 配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地做法

      配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地做法

      有关配电箱如何重复接地的做法,重复接地是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上,重复接地的接地体的二种接法。

      时间:2021-06-17 09:30:48

    • 配电箱图纸符号标注中文说明

      配电箱图纸符号标注中文说明

      配电箱图纸符号标注中文说明,根据图纸《配电箱系统图》中标注,各种敷设方式,包括断电器的型号、断电器的型号,BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线等标注说明。

      时间:2020-11-17 13:19:18

    • 配电箱总开接多大线,配电箱总开关电线规格要求

      配电箱总开接多大线,配电箱总开关电线规格要求

      在做配电箱安装时,会碰到电缆线的选择问题,该用多大规格的电线,需要考虑配电箱中都有哪些设备,要注意配电箱及开关箱的设置,更要结合实际为配电箱选择合适的电线。

      时间:2020-06-02 14:26:03

    • 照明用配电箱怎么接线,照明配电箱的接线图大全

      照明用配电箱怎么接线,照明配电箱的接线图大全

      在照明线路中的配电箱应该怎么接线,有关零线、地线与汇流排的接线方法是怎么样的,电工天下小编总结了一些照明配电箱的接线图,供大家学习参考。

      时间:2020-05-26 11:54:03

    • 工地用电配电箱的接线要求,附多个配电箱的接线图

      工地用电配电箱的接线要求,附多个配电箱的接线图

      有关配电箱的接线要求,在工业用电中配电箱怎么接线,配电箱的进线与出线要注意哪些问题,电工天下小编整理了工地用电配电箱的接线要求,以及具体的接线图,供大家学习。

      时间:2020-05-26 11:19:39

    • 380v配电箱的接线方法,附配电箱的接线图

      380v配电箱的接线方法,附配电箱的接线图

      在对配电箱进行接线时,接380v电压的配电箱怎么接线,在接线时要注意哪些问题,电工天下小编整理了380v配电箱的接线方法,以及相关的接线图,供大家学习参考。

      时间:2020-05-26 11:00:51

    • 地线在配电箱中的接线要求

      地线在配电箱中的接线要求

      在安装配电箱时,会涉及到各种线的接线,这里说一说地线在配电箱中的接线要求,包括汇流排、箱体接地螺栓、与箱体连接的金属穿线管等的接线要求,供大家学习参考。

      时间:2020-05-26 10:40:49

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有