10kV配电系统是否需要半绝缘电压互感器
来源:电工天下时间:2016-01-02 10:44:35 作者:老电工手机版>>
10kV配电系统是否需要半绝缘电压互感器
在10kV配电网络中为了电压的测量、电能的计量和保护的需要,都要安装电压互感器获取电压的量值。
电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器。
半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。
随着配电电网的不断发展,网络扩大,导线截面增大,大量采用电缆提高绝缘水平,使中性点不接地配电系统的电容电流不断增大,电压互感器的故障增多。
在对运行实践中发现的问题分析后认为,选用不同电压等级的电压互感器,对抗谐措施的实施、设备的安全运行等有不同的影响,
主要方面:
1、接线方式不同。
半绝缘电压互感器高压N极必须直接接地运行,在配电系统中变电站、开闭站、高压用户终端等需要安装电压互感器,诸多的半绝缘电压互感器的并联运行,在系统稍有不对称时,很容易激发形成高幅值的铁磁谐振过电压,并联数越多越容易发生;全绝缘电压互感器可以直接接地运行,也可以间接(接电阻、零序压变等)接地运行,还可以V形接线不接地运行。
2、防谐措施不同。
半绝缘电压互感器采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或并联灯泡,或并联电阻抗谐振;全绝缘电压互感器除了可以采取上述措施外,还可以在高压中性点串联电阻消谐。全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,励磁性能比较好。有效防止压变铁磁谐振过电压,必须多管齐下、多种措施并用才能奏效。
3、单相接地承受的电压不同。
半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2 h,长期运行可能造成击穿故障;全绝缘电压互感器在系统单相接地时,承受的是额定电压。
4、安全运行的效果不同。
我局的10多个35 kV变电站在20世纪80年代末90年代初,对全绝缘电压互感器采取二次开口三角绕组上并联500 W灯泡,中性点串接ZG11-250-11k-I电阻的消谐振措施,10多年来偶然发生过压变熔丝熔断故障,并且大多是电阻损坏或断线等原因引起的。但是我局近年来新建的几个110 kV变电站,采用半绝缘电压互感器运行状况不好,故障不断。
例如,110 kV石门变电站2001年9月投产至2003年7月间共发生单相、二相、三相熔丝熔断26次,110 kV乌镇变电站2001年7月至2003年9月间共发生单相、二相、三相熔丝熔断21次,且在2003-09-09,10 kV 2号压变烧毁引起柜内短路(整柜烧坏)事故;110 kV河山变电站也发生过压变击穿。在这期间我们也采取多种形式的消谐措施,但均未收到效果。
对此,2004年初开始对6座110 kV变电站的半绝缘电压互感器改造为全绝缘电压互感器,采取了与35 kV变电站同样的消谐措施,经过夏季雷雨气候的运行考验未发生过一次断熔丝故障。
半绝缘电压互感器在中性点不接地的10 kV配电系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至引发系统事故,严重影响计量的正确性,使测量数据丢失,危及继电保护和自动装置的正确动作等。由此可见,10kV配电系统中不宜选用半绝缘电压互感器,应当选择全绝缘电压互感器,有利于采取多种形式的消谐措施,有效防止铁磁谐振过电压,确保设备安全运行。
选择全绝缘电压互感器应尽可能考虑选择大容量电压互感器。当然,全绝缘电压互感器与半绝缘电压互感器相比,投资要增加,体积要增大。
相关文章
110kV高压线的安全距离是多少
高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
低压配电系统中零线与地线有什么关系
在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。
时间:2022-06-11 07:45:22
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少
有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
10kv单根电缆终端头怎么制作
10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47
10kv电缆终端头对地距离多少合适?
10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于以下数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。
时间:2022-05-05 08:07:30
10kv线路对地距离要求是多少米?
10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。
时间:2022-05-05 08:05:16
10kv高压柜有没有辐射
10kv高压柜是非常安全的配电设备,10kv高压柜是没有辐射的。10kV高压柜中除了开关、刀闸、母线、互感器等一次设备外,还有控制、测量、保护等二次设备。这些设备本身不带任何电磁、电离辐射,也不产生辐射。
时间:2022-02-24 06:02:28
- 上一篇:变电站运行工的基本技能
- 下一篇:配变低压侧未安装刀闸与开关的问题