在照明线路中的配电箱应该怎么接线,有关零线、地线与汇流排的接线方法是怎么样的,电工天下小编总结了一些照明配电箱的接线图,供大家学习参考。

照明用配电箱的接线图

接线方法:

照明用配电箱怎么接线,照明配电箱的接线图大全

照明用配电箱怎么接线,照明配电箱的接线图大全

零线从N排引出,地线从PE排引出。如果上级配电箱有带漏保的开关,则要拆除本箱N排与PE排间的连线。

说明:照明配电箱的配置一般由一个总开关和N个支路开关组成,在接线时按如下方法操作:

电源接总开关的电源端,支路开关全部并联到总开关的负载端,各支路开关分别接负载,注意接线要牢固可靠。

照明用配电箱怎么接线,照明配电箱的接线图大全

照明用配电箱怎么接线,照明配电箱的接线图大全

照明配电箱的三种安装方式

1、落地式安装

落地式配电箱一般采用槽钢做基础。根据配电箱的尺寸,将槽钢用切割机切成相应的尺寸,两边倒成450角(或一边切口),再焊接成形,磨光后刷防锈漆,用膨胀螺栓将角钢基础固定,再用螺栓将配电箱与槽钢基础连接。在有水的地方应砌筑100~200㎜的挡水台,再安装基础槽钢。

2、挂墙安装

在混凝土墙或砖墙上,采用金属膨胀螺栓固定配电箱,根据弹线定位确定固定点位臵,用冲击钻在固定位臵处钻孔,其孔径及深度应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入,且孔洞应平直不得歪斜。安装膨胀螺栓后把箱体固定在紧固件上。

在空心砖墙上,可预制水泥砌切,打膨胀螺栓,还可以在箱体部位改变砌体材质,或采用穿钉固定配电箱。根据墙体厚度截取适当长度的圆钢制作穿钉。背板可采用角钢或钢板,钢板与穿钉的连接方式可采用焊接或螺栓连接。最后,把箱体固定在紧固件上。

3、支架上安装

根据配电箱底座尺寸来制作配电箱支架:将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,钻出孔位,并将对口缝焊牢,支架埋注端做成燕尾形,可不刷漆,其余部分除锈,刷防锈漆。按需要标高用水泥砂浆埋牢。

家用配电箱的安装方法

1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般 为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱 或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。

2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm 左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体 与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住

3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电 箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分 应涂防腐漆。

4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。

5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N 线)和保护零线(PE 线)汇流排, 零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。

6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。

照明配电箱的系统图

照明配电箱系统图

分享一个照明配电箱系统图,照明设备中配电箱是个关键设备,这里为大家提供一个照明配电箱的系统图。

照明进户配电箱线路

照明进户配电箱线路

有关照明进户配电箱线路的电路图,用户住宅照明配电箱的安装位置与电源线的引线方式,常用照明配电箱的电路接线方法。

照明配电箱的分类与结构,木制与金属配电箱哪个好

照明配电箱的分类与结构,木制与金属配电箱哪个好

照明配电箱的材质上有木质与金属两种,金属照明配电箱防护等级要高一些,按结构特征与用途对照明配电箱进行分类,照明配电箱结构额焊接结构与拼装结构两种。

以上就是照明用配电箱的接线图,以及在接线时的注意事项,希望对大家有所帮助。

    展开全文
    相关文章
    • 配电箱图纸符号标注中文说明

      配电箱图纸符号标注中文说明

      配电箱图纸符号标注中文说明,根据图纸《配电箱系统图》中标注,各种敷设方式,包括断电器的型号、断电器的型号,BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线等标注说明。

      时间:2020-11-17 13:19:18

    • 配电箱总开接多大线,配电箱总开关电线规格要求

      配电箱总开接多大线,配电箱总开关电线规格要求

      在做配电箱安装时,会碰到电缆线的选择问题,该用多大规格的电线,需要考虑配电箱中都有哪些设备,要注意配电箱及开关箱的设置,更要结合实际为配电箱选择合适的电线。

      时间:2020-06-02 14:26:03

    • 工地用电配电箱的接线要求,附多个配电箱的接线图

      工地用电配电箱的接线要求,附多个配电箱的接线图

      有关配电箱的接线要求,在工业用电中配电箱怎么接线,配电箱的进线与出线要注意哪些问题,电工天下小编整理了工地用电配电箱的接线要求,以及具体的接线图,供大家学习。

      时间:2020-05-26 11:19:39

    • 380v配电箱的接线方法,附配电箱的接线图

      380v配电箱的接线方法,附配电箱的接线图

      在对配电箱进行接线时,接380v电压的配电箱怎么接线,在接线时要注意哪些问题,电工天下小编整理了380v配电箱的接线方法,以及相关的接线图,供大家学习参考。

      时间:2020-05-26 11:00:51

    • 地线在配电箱中的接线要求

      地线在配电箱中的接线要求

      在安装配电箱时,会涉及到各种线的接线,这里说一说地线在配电箱中的接线要求,包括汇流排、箱体接地螺栓、与箱体连接的金属穿线管等的接线要求,供大家学习参考。

      时间:2020-05-26 10:40:49

    • 220v配电箱的接线口诀,家装配电箱接线的注意事项

      220v配电箱的接线口诀,家装配电箱接线的注意事项

      在家装过程中,如何来安装家用配电箱,有没有安装220v配电箱时使用的接线口诀,以及在家装配电箱接线时要注意的问题有哪些,一起来看下。

      时间:2020-05-26 10:30:02

    • 220v配电箱的接线图示例,配电箱接线方法与注意事项

      220v配电箱的接线图示例,配电箱接线方法与注意事项

      有关220v配电箱的接线图,家用配电箱接220v电压,有总断路器控制,应该怎么来接线,电工天下小编整理了220v配电箱的接线方法,供大家参考。

      时间:2020-05-26 10:00:57

    • 家用配电箱怎么接线,附多个接线图

      家用配电箱怎么接线,附多个接线图

      在对家用配电箱接线时,一定要先看下配电箱上的接线说明,然后按照步骤来接线就好,电工天下小编总结了家用配电箱的几种接线方法,提供了几个接线图,供大家学习。

      时间:2020-05-26 09:58:47

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有