高低压配电柜母线安装方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-12-03 10:56:44

低压配电柜母线安装

母线固定在绝缘子上。其终端通常用螺栓固定,为了补偿温度变化和加工误差,母线上加工出长形槽孔在中间支承部分常用夹板或卡板固定,可免去在母线上打孔,但卡板不太牢固容易发出母线振动的声音。夹板不得形成磁回路,避免铁损。母线与母线连接时,应该使用相同材质。

如果铜铝相接,要采取铜铝过渡板。如无过渡板,应该用薄铜皮镀锡后,垫在铜母线与铝母线之间,以免铜铝发生电腐蚀,造成接触不良,接头发热。在25℃室温时母线接头的允许温度为70 ℃。母线镀锡的接头温度容许85℃,有银搜盖层的接头允许温度95℃。如采用闪光焊接的接头,允许温度达到100℃利用红外线测温仪HWE型,在测距1--5米左右m量温度。母线与母线的连接一般采用螺栓连接时,钻孔直径按母线宽度决定一般为:母线120mm以上孔φ19; 60-100mm/孔φ17, 60/φ13,40/φ11,20/φ7。

钻成四孔时,孔中心间距离为宽度的一半,孔中心到边的距离为宽度的1/4,打孔用钻模或划线加工,应该保证互换性。钻孔后务必修光毛刺。连接前,应用油压平整机消除隆起,保证接触面平直。消除皱折和氧化膜,并使表面略呈粗糙。在接触面上,涂中性凡士林。

螺性两侧应有镀锌平垫圈,在螺母侧有镀锌或法兰弹簧垫圈。螺栓压力应适度,即弹簧垫圈受力压平即可。接触太松,接触电阻明显增大,若过紧则平垫圈下的母线部分与其它部分承受压力相差太大,受热后母线接触部分变形反而增大接触电阻。

母线长度超过20m或母线穿过建筑物的伸缩缝处,为了补偿母线由于工作和环境温度变化而产生的变化,应在母线两段中间接入母线伸缩节。伸缩节由0.2---0.5mm厚的铜片或铝片族合后与板材焊接而成.伸缩节中间部分成90°,使得长度可以伸缩。

伸缩节型号为SHB2-100x 8,后面数字表示母线尺寸。母线尺寸为宽度x厚度,常用的有50X5, 60X6, 80X 6或80x 8, 100X8, 100 X 10, 120X8. 120 X 10, 120X12等-支柱绝缘子距离应不大于1200mm。母线较长,作母线桥的分支时,支架距离过大可以加母线拉紧装置,利用拉紧绝缘子,将一母线与拉线绝缘。当配电柜为双列时,两列之间的母线应由·母线桥连结。

母线桥用角铁制成,跨接在两列配电柜顶架之间,’向上拱起,形状如桥。角铁上设绝缘子,母线装在绝缘子上。为了安全起见,角铁下方应设石棉板或护网。

低压母线穿墙常见于变压器室与低压配电室之间。

在隔墙、上预留300X800方孔,母线上、下部为绝缘板,在母线安装后夹住母线。.在母线上加缠三层绝缘带。高压母线穿墙最常用于架空线与高压变电室的联络。利用穿墙套管CWL- 10/400.C表示穿墙套管,W表示户外·(户内不表示),L表示铝芯,(铜芯不表示),10表示1okV, 400表示额定电流

生产有由200、  3000A的规格,将穿墙套管直接固定在墙上或装在穿墙板(金属框架)上。安装时注意量外一端稍低,免得雨水倒流.人户。穿墙板通常必须接地。作外观和绝缘检查,用2500V兆欧表检查时,绝缘值大于1000MQ,注意安装时,不使套管受方过大,防止破裂。

一母线排列除了特殊设计外,应按照A, B. C相序来排列,规定:
母线为引卞线时由左而右为A. B. C三相。打开配电框门可以看出,左方为A相.右方为C相。母线水平致设时由远而近为A. B. C三相,所以倚墙开关柜顶部的母线朝屏面的一根为C相。而靠墙母线在墙面横向走线,即垂直布置时由上而下分别为A. B. C三相。直流正负极技同样规律,由左而右,由内而外,由上而下。最后为中性线。

母线装配后应涂漆。

刷漆时,各面都要涂上,但连接部分和距连接部分10mm以内不涂。三相交流母线A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。单相交流母线,除相色外,中性线为淡蓝色,接地中性线为黄/绿双色(每利;色宽15- 10 0m m.,交替标注),正极为棕色,负极为蓝色,中线为淡蓝色。

    相关文章
    • 低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

      低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

      有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。

      时间:2021-05-08 14:33:57

    • 怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

      怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

      有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。

      时间:2021-01-04 09:32:45

    • 单母线分段接线的优缺点及适用范围

      单母线分段接线的优缺点及适用范围

      有关单母线分段接线的优缺点,以及单母母分段接线的适用范围,一起来学习下。

      时间:2020-11-22 10:45:53

    • 密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽有什么不同

      密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽有什么不同

      密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽的区别,密集绝缘母线槽标准定义为将裸母线用绝缘材料覆盖后,紧贴通道壳体放置,空气绝缘母线槽标准定义为将母线用绝缘衬垫支撑在壳体内,靠空气介质绝缘。

      时间:2020-06-03 09:23:10

    • 母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项

      母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项

      母线槽的安装方法,母线通道水平安装,封闭式母线通道安装基本顺序,投入运行的母线通道,三个月内年应紧固母线接头螺栓,以及母线槽安装过程的注意事项。

      时间:2020-06-03 09:12:01

    • 母线的绝缘子固定及母线着色

      母线的绝缘子固定及母线着色

      母线在绝缘子上的固定方法,矩形母线和槽形母线都是通过衬垫安置在支持绝缘子上,并利用金具进行固结,以及母线着色的方法,包括直流装置、交流装置与中性线的着色情况。

      时间:2020-05-25 11:43:50

    • 配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      有关配电装置母线颜色的含义,包括三相交流母线,直流母线,封闭母线等,单相交流母线与引出相颜色相同,直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线,模拟母线涂色的含义如表中所示。

      时间:2020-01-08 16:46:00

    • 硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定

      硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定

      硬母线的分类,有三相交流母线、直流母线等,介绍了硬母线的弯曲方式与要求,硬母线弯曲方式分为平弯、立弯和扭弯等,硬母线的弯曲,一般是在专用的弯模上冷弯。

      时间:2020-01-08 16:43:32

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有