6kv母线停送电操作原则十五条
来源:电工天下时间:2015-11-30 16:05:04 作者:老电工手机版>>
6kv母线停送电操作原则:
1、查6kv 3A段工作进线开关以及工作进线PT均在冷备用状态:
2、查6kv输煤段电源开关以及进线开关均在冷备用状态;
3、查6kv 3A段上所有的电动机负荷开关均在冷备用状态;
4、查6kv 3A段上所有低压厂变电源开关均在冷备用状态;
5、查6kv 3A/3B段母联开关以及母联隔离手车均在检修状态;
6、在CRT画面断开6kv 3A段备用进线开关;
7、查6kv 3A段母线电压表指示为零;
8、查6kv 3A段母线备用进线开关的确在断开位置,指示“OPEN”,绿灯亮;
9、断开6kv 3A段备用进线开关直流控制小开关Q11,Q12;
10、将6kv 3A段备用进线“远方/就地”切换至就地位置;
11、将6kv 3A段备用进线拉至“隔离/实验”位置(二次触头接上);
12、断开6kv 3A段母线PT直流控制小开关Q11;
13、取下6kv 3A段母线PT低压熔丝F1-F6;
14、将6kv 3A段母线PT拉至“隔离”位置;
15、取下6kv 3A段母线PT一次熔丝三只。
相关文章变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。
时间:2022-09-15 08:08:25
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
带电作业操作的几项技术措施

带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。
时间:2022-09-15 05:52:12
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
- 上一篇:母线相序排列规定是什么
- 下一篇:母线PT的作用_高压开关柜中PT柜的作用





