电气检修安全间距的要求
来源:电工天下时间:2022-09-17 15:56:39 作者:老电工手机版>>
有关电气检修安全距离的要求,什么是电气的安全距离,在低压与高压工作中,各自的安全距离是多少,电气检修工作通常应在停电状况下进行,需要遵守的安全规定有哪些?
一、电气检修安全间距要求
在维护检修中人体及所带工具与带电体必须保持足够的安全距离,在低压工作中,人体与所携带的工具与带电体距离应不小于0.1m。
在高压无遮拦操作中,人体及所携带工具与带电体之间最小距离,10kV应不小于0.7m,35kV应不小于1m,用绝缘杆操作,上述距离可减为10kV时0.4m,35kV时0.6m。
在线路上工作时,人体及所携带工具与临近带电导线最小距离,10kV以下为1m,35kV为2.5m。使用喷灯、汽焊等明火作业时,火焰不得倾向带电体,其最小距离10kV及以下为1.5m,35kV为3m。
二、电气检修时,对安全距离有哪些要求
电气检修工作通常应在停电状况下进行,如果不能停电,必须遵守以下规定:
1、检修的电气设备、电气线路必须停电。
2、低压电气检修,人体或其所携带的工具等与临近带电体的最小距离不应小于0.1m。
3、高压无遮拦检修,人体或其所携带的工具等与临近带电体的最小距离不应小于下列数值:
1~10kV 0.7 m(0.3m)
10kV以上至35kV 1.0 m(0.5m)
三、电气安全间距
电气上有电气间隙距离和安全距离:
1、电气间隙(相对相 相对地) 0.4kv及以下 2cm 10kv 12.5cm 20kv 18cm 电气行业标准。
2、电气安全距离(设备带电时) 10kv及以下 0.7m 20~35kv 1m 44kv 1.2m 电气工作注意安全距离。
当然,电气设备安全间距和安全距离、现场环境还有一定关系。比如 湿度 、温度 、设备负荷等。
为防止人体触及或过分接近带电体,或防止车辆和其他物体碰撞带电体,以及避免发生各种短路、火灾和爆炸事故,在人体与带电体之间、带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与其他物体和设施之间,都必须保持一定的距离,这种距离称为电气安全距离,简称间距。
间距的大小取决于电压的高低、设备的类型及安装的方式等因素。 间距大致可分为4 种:各种线路的间距;变配电设备的间距;各种用电设备的间距;检维修时的间距。
各种线路、变配电设备及各种用电设备的间距,在电力设计规范及相关资料中均有 明确而详细的规定。下面仅就检修时的间距简述如下。 为了防止人体接近带电体,必须保持足够的检修间距。
在低压操作中,人体或其所携带工具等与带电体的距离不应小于0.1m ;在高压无遮栏操作中,人体或其所携带工具与带电体之间的最小距离不应小于下列数值:10kV 及以下 0.7m 20 ~35kV 1m。
当不足上述距离时,应装设临时遮栏,并应符合相关要求。用绝缘杆操作时,上述距离可减为10kV 及以下 0.4m 35kV 0.6m。
在线路上工作时,人体或其携带工具等与临近带电线路的最小距离不应小于下列数值:10kV 及以下 1.0m,35kV 2.5m 不足上述距离时,临近的线路应当停电。
用水冲洗时,小型喷嘴与带电体之间的最小距离不应小于下列数值: 10kV 及以下 0.4m
工作中使用喷灯或气焊时,火焰不得喷向带电体。火焰与带电体的最小距离不得小于下列数值:10kV 及以下 1.5m 35kV 3m。
在架空线路附近进行起重工作时,起重机具 (包括被吊物) 与线路导线之间的最小距离可参考下表所列数值。
起重机具与线路导线的最小距离:
电压/kV 以下
10 35
距离/m 1.5 2
相关文章
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
电气成套自动化控制柜的配置规范实例
有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
电气控制系统继电保护器如何整定?
电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法
如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图
有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
电气柜成套电气装配与安装方法大全
电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
电气控制柜接线图及工序与控制要求
电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。
时间:2022-08-13 06:00:34
- 上一篇:架空线路对导线地线的要求_导线的线间距离要求
- 下一篇:电控柜的安装接线规范及要求