双电源可靠性的判别方法
来源:电工天下时间:2019-12-29 08:46:10 作者:老电工手机版>>
如何判断双电源的可靠性,包括机构可靠性判别,电气可靠性判别,电气实验条件越苛刻,可靠性越高,要求在在同一标准(试验条件)下判别双电源可靠性。
判断双电源的可靠性
1、在同一标准(试验条件)下判别双电源可靠性。
2、机构可靠性判别:在此我们可以遵循结构越简单,可靠性越高的标准。以此标准,PC级双电源因其机构相对更少,可靠性高于CB级双电源。
3、电气可靠性判别:导电性能好的触头材料,可靠性越高(如银合金可靠性高于铜合金);触头压力越大,可靠性越高;触头分离速度越快,可靠性越高;有独立灭弧机构的开关可靠性高于没有独立的灭弧机构的开关。
4、电气实验条件越苛刻,可靠性越高。所以,通过工业级测试的开关可以要在民用环境,而家电类通过民用级测试的开关,不可以用在工业环境(可靠性没有保障);通过AC-33使用类别的开关,可靠性高于仅通过AC-31使用类别的开关。通过AC-33A的开关,可靠性高于仅通过AC-33B的开关。
5、其它条件一致,机械和电气寿命越长的开关,可靠性越高,如按照断路器标准要求,125A断路器最低使用电气寿命为1000次,机械寿命为7000次,但KFL的W1系列断路器,电气寿命达到8000次,机械寿命达到25000次,远远高于标准要求,表明其可靠性更高。
相关文章工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
时间:2021-10-04 07:56:25
双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件

双电源自动切换开关技术参数,包括额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等,双电源的转换条件,双电源的转换时间,双电源的使用类别等。
时间:2021-10-04 07:56:18
主电源与停电应急电源切换方式:首端切换与末端切换

有关主电源与停电应急电源的切换方式图,主电源与应急电源之间的两种切换方式,分类首端切换与末端切换,应急母线集中供电首端切换。
时间:2020-12-10 06:19:28
双电源配电箱如何接线?照明配电箱接线图阐明

有关双电源配电箱的接线方法,双电源配电箱如何接线,是困扰电工朋友的一个问题,分享有关配电箱的知识,以及双电源配电箱及照明配电箱的接线方法。
时间:2020-01-02 06:26:23
【图】供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式与功能说明

供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式,三主变六分段方式为三台主变,低压母线采用六分段,即将每段母线各分为两个半段,备用电源自投动作的功能说明。
时间:2019-12-28 07:56:21
成套配电柜电源线颜色_成套配电柜指示灯及按钮颜色

成套配电柜电源线颜色_成套配电柜指示灯及按钮颜色一、成套配电柜电源线颜色成套配电柜电源线颜色使用标准规定根据国家标准(GB681)规定,为便于识别成套装置中各种导线的
时间:2017-03-16 08:01:38
双电源自动转换开关的原理接线图

双电源自动转换开关的原理接线图,双电源自动转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个级别,双电源自动转换开关的选择与使用,双电源自动转换开关操作规范。
时间:2016-06-07 19:37:47
3842双电源转换开关电路图的工作原理

有关3842双电源转换开关电路图的工作原理,双电源转换开关的过载与短路保护方法,用UC3842做的开关电源的典型电路的原理分析。
时间:2016-06-07 16:34:01
- 上一篇:双电源自动转换开关的工作方式与连接方法
- 下一篇:双电源与双回路的概念与区别





