普通高压器材的分类与功能
来源:电工天下时间:2021-01-31 13:11:46 作者:老电工手机版>>
有关普通高压器材的分类与功能,包括高压电容器,电流互感器,电压互感器等,常用普通高压器材的三种类型的功能,以及使用注意事项,供大家参考。
普通高压器材的功能
1、高压电容器
电动机和照明中气体放电型光源均为感性负荷,造成输电线路上流过大量无功功率,对应会使线路损耗增大,电压损失增大,线路导线截面增大。
规范要求必须使功率因数达到0.9以上。高压电容器和电容器组主要用在配电线路中,用于提高电力系统的功率因数,补偿电力系统感性负载的无功功率,改善电压质,降低线路损害。
2、电流互感器
电流互感器在交流电路中,将大电流转变为小电流(一般为5A),以供仪表、继电保护装置及指示电路用。空气断路器中电流互感器的一次绕组应串联在主电路中,二次绕组与侧量仪表、继电保护装置、指示电路等连接。
在运行中,电流互感器的二次绕组不允许开路。高压的电流互感器一般是将侧量用和保护用的组合在同一台互感器上,要求准确度和过电流工作能力都要高。
3、电压互感器
电压互感器在高压交流电路中,将高电压转变为低电压(一般为100V),以供仪表、继电保护装置及指示电路的电源。
电压互感器的一次绕组应并联在高压电路中,二次绕组与侧量仪表、继电保护装笠、指示电路等连接。
在运行中,电压互感器的二次绕组不允许短路,否则会烧毁二次绕组。空气断路器保护用电压互感器要求具有一定的过激磁特性。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
交流接触器常开与常闭触点的功能作用
有关交流接触器常开与常闭触点的作用,常开触点为开路,常闭触点为闭合,接触器线圈断电时,常开触点先断开,常闭触点才闭合复位。
时间:2022-09-16 08:15:49
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用
有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
- 上一篇:直流供电与交流供电的区别有哪些
- 下一篇:环形接线与树干式接线的区别有哪些