并联电容器组停电、送电操作顺序二种情况

来源:电工天下时间:2019-07-01 10:05:00 作者:老电工手机版>>

有关并联电容器组停电、送电操作顺序的两种情况,并联电容器组在正常情况下停电、送电操作的顺序,在异常情况下,操作并联电容器组的安全注意事项。

并联电容器组停电、送电操作顺序

一、并联电容器组在正常情况下停电、送电操作的顺序为:

1、全站停电操作时,先拉开电容器组开关,后拉开各路出线开关;

2、全站送电操作时,先合各路出线开关,后合电容器组开关;

二、在异常情况下,操作并联电容器组的安全注意事项:

1、运行中,电容器组自动开关掉闸后不可强送;

2、熔丝熔断后,未查明原因并排除故障前,不可更换熔丝再次给电容器组送电;

3、电容器组禁止带电荷合闸,并联电容器组停电后,可靠放电至少3分钟后方可再次合闸送电。