操作过电压限制措施要点
一、利用断路器并联电阻限制分合闸过电压
1)、利用并联电阻限制合空线过电压
合闸过程:S2合闸-R串入LC回路—1.5-2个工频周期后S1合闸-R短接;
两个阶段—过渡过程振荡分量幅值减小,电阻阻尼-振荡过程衰减加快。
电阻因素:
①并联电阻接入时间:10-15ms
②阻值的影响
二、分合闸造成过电压
限制措施:断路器主触头并联大容量电阻,主触头外串联辅助触头
①分合闸过程分成两个阶段---缩小每个阶段过渡过程的起始值与稳态值的差值—减小每一阶段过电压;
②大电阻阻尼加速振荡过程衰减—抑制分合闸过电压。
1阶段过电压幅值随R增大减小
2阶段过电压幅值随R增大增大
交点 R≈0.5-2.0Z 最佳Z=400Ω 线路波阻抗,R取200-800Ω
2)利用并联电阻限制切空线过电压
分闸过程:S1先断开—R接
入—1.5-2周期后S2开。
电阻限制过电压的作用:
①降低触头间恢复电压,减小重燃机会
②本身降低重燃后过电压。
切空线、合空线电阻不同
三、利用避雷器限制操作过电压
传统:避雷器限制雷电过电压
性能改进,发展---限制操作过电压成为可能。
相关文章
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
变电站倒闸操作的流程图示例
有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因
中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项
等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。
时间:2022-09-15 08:08:25
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
带电作业操作的几项技术措施
带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。
时间:2022-09-15 05:52:12
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
电力线路产生“电压降”是什么原因
问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
- 上一篇:配电工基础知识:电力网与变压器知识
- 下一篇:绝缘配合的基本概念及方法