>首页 > 配电知识 > 配电线路>配电工基础知识:电力网与变压器知识 正文

配电工基础知识:电力网与变压器知识

电工天下【配电线路】 编辑:小电工 发布时间:2019-05-25 17:19:40

一些配电工基础知识,包括什么是电力网、电力网的分类、变压器的调压方式、变压油的作用、变压器补油时的注意事项等基础知识。

配电工基础知识

1,什麽是电力网?

由各种电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络叫电力网。

2,电力网的分类?

电力网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网两种类型。

输电网是以高电压甚至超高压将发电厂,变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又可称为电力网中的主网架。

配电网是直接将电能送到用户的网络。

配电网的电压因用户的不同需要而又分为:

高压配电网(指35KV及以上电压);

中压配电网(10KV,6KV,3KV电压);

低压配电网(220V,380V电压)。

3,本公司的电力网属于那种类型?

本公司的电力网均属于配电网类型。

分为中压配电网(总降压站110KV/10KV);低压配电网(车间降压站10KV/380V)两种类型。

4,变压器的调压方式?

变压器的调压方式分为无励磁调压和有载调压两种。

无励磁调压是在变压器一,二次侧都脱离电源的情况下,变换高压侧分接头来改变绕组匝数进行调压的。

有载调压是利用有载分接开关,在保证不切断负载电流的情况下,变换高压绕组分接头,来改变高压匝数进行调压的。

5,本公司的变压器的调压方式?

总降压站110KV/10KV采用的是有载调压方式;

车间降压站10KV/380V采用的是无励磁调压方式。

6,变压器的运行温度与温升范围有那些规定?

变压器绕组的极限工作温度为105℃(周围空气温度最高40℃时);

变压器上层油温最高不超过95℃;控制上层油温不应超过85℃。

变压器绕组的工作温升为65℃(周围空气温度最高40℃时);

变压器上层油温的工作温升为55℃(周围空气温度最高40℃时)。

7,变压器油的作用?

排除空气,提高变压器的绝缘强度,良好的散热作用使绕组和铁芯得到冷却,改善运行条件。

8,变压器油的试验项目与试验周期?

变压器油的试验项目分为:耐压试验,介质损耗试验和简化试验。

变压器油的试验周期:

35KV以上的变压器每年至少一次;

35KV以下的变压器每两年至少一次。

试验油样的数量:

耐压试验不少于0.5L(约0.45Kg);

简化试验不少于1L(约0.9Kg)。

9,变压器补油时的注意事项?

35KV以上的变压器应补入相同牌号的油,并应作耐压试验。

10KV及以下的变压器可补入不同牌号的油,但应作混油耐压试验。

补油后要检查瓦斯继电器,并及时放出气体。若在24小时后,无问题,可重新将重瓦斯接入掉闸回路。

10,巡检时的注意事项?

1)巡视高压设备时保证人体与带电导体的安全距离。不得触及设备绝缘部分,禁止移动或越过遮拦,并不得进行其他工作。

2)进入高压开关室,必须随手关门。

3)巡视设备时,应按规定的设备巡视路线进行,防止遗漏。重大设备如主变压器应围绕巡视一周,进行检查。

4)在巡视检查中发现问题,应及时向领导汇报并记入缺陷记录。

5)在设备过负荷,发热,异常声响或者发生恶劣天气,如暴风雨,雪,雾,冰冻,附近火灾等进行特殊巡视。

11,填用工作票的范围?

第一种工作票:

1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

2)高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。

第二种工作票:

1)带电作业和带电设备外壳上的工作;

2)控制盘的低压配电盘,配电箱,电源干线上的工作;

3)二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;

4)转动中的发电机,同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

5)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

12,对口头或电话命令的要求?

1)口头或电话命令,必须清楚正确,值班人员应将发令人,负责人及工作任务详细记入操作记录薄中,并向发令人复诵核对一遍。

2)严格执行行业规范用语,避免错误理解命令内容。

3)事故抢修工作可以不用工作票,但应记入操作记录薄内,在开始工作前必须按规定作好安全措施,并应指定专人负责监护。

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有