越级跳闸的原因

一、线路故障越级跳闸

1、复归音响,查看记录光字信号、表计、开关指示灯、保护动作信号

2、查找开关拒动的原因,重点检查拒跳开关油色、油位是否正常,有无喷油现象,拒跳开关至线路出口设备有无故障。拉开拒动开关两侧隔离开关

3、汇报调度,根据调令送出跳闸母线和其他非故障线路

4、依次对故障线路的控制回路,如直流熔断器、端子、直流母线电压、开关辅助接点、跳闸线圈、开关机构及外观等进行外部检查,查找越级跳闸原因,若能查出故障,迅速排除,恢复送电;若不能排除,汇报专业人员检查处理。

二、主变或母线故障越级跳闸

1)、2)同上

3)若有保护动作,根据保护动作情况判断哪条母线哪台变压器故障造成越级,并对相应母线或主变一次设备进行仔细检查;若无保护动作信号,则应对所有母线和主变进行全面检查,判明故障可能范围和原因。将失压母线上开关全部断开,将故障母线或主变三侧开关和隔离开关拉开,并将上述情况汇报调度

4)根据调度命令恢复无故障设备的运行,并将故障母线或主变所带负荷转移至正常设备供电,联系有关部门对故障设备检修处理.

    相关文章
    • 电容器开关跳闸检查与处理方法

      电容器开关跳闸检查与处理方法

      有关电容器开关跳闸的检查顺序,遇到电容器开关跳闸的问题,要检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象等。

      时间:2020-03-11 10:15:42

    • abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施

      abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施

      有关abb变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因,abb变频器跳闸防范措施,abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障,坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。

      时间:2020-03-11 10:09:21

    • 变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析

      变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析

      变频器低电压跳闸的问题,变频器低电压跳闸怎么办,这个低电压是指中间直流回路的低电压,二种情况:电源输入侧低电压与负载侧的低电压,变频器维修低电压跳闸的解决方法。

      时间:2020-03-11 10:06:22

    • 变频器多次跳闸记录怎么查?

      变频器多次跳闸记录怎么查?

      有关查询变频器历次跳闸记录的方法,查询变频器的历次跳闸记录,有助于分析故障的原因,各种变频器在显示功能中,大多增加了显示历次跳闸记录的功能,以备查询。

      时间:2020-03-11 10:05:19

    • 变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因与区别

      变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因与区别

      变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因,过电流跳闸和过载跳闸的区别,保护对象不同,电流的变化率不同,过载流跳闸原因。

      时间:2020-03-11 09:56:59

    • 断路器未级与主开关同时跳闸故障现象与原因

      断路器未级与主开关同时跳闸故障现象与原因

      有关断路器未级与主开关同时跳闸的故障分析,这里总结了断路器跳闸故障的七种现象,包括未级空开、上级空开、总开关及故障电流的问题分析,供大家参考。

      时间:2020-03-11 09:47:57

    • 漏电保护开关跳闸与零线和地线的关系

      漏电保护开关跳闸与零线和地线的关系

      漏电保护开关跳闸怎么办,零线与火线引起漏电保护开关跳闸的原因是什么,漏电断路器与零序电流互感器的连接、电流与负荷的关系,零序电流互感器不平衡,从而驱动断路器跳闸机构动作跳闸。

      时间:2020-01-30 13:04:18

    • 变频器过载跳闸原因与检查方法

      变频器过载跳闸原因与检查方法

      有关变频器过载跳闸的原因,变频器是否过载的检查方法,机械负荷过重,三相电压不平衡,误动作均是导致变频器过载跳闸的原因,应检查电动机是否发热,检查电动机侧三相电压是否平衡等。

      时间:2019-11-29 09:55:44

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有