无功补偿的原理与作用
来源:电工天下时间:2020-12-29 10:37:12 作者:老电工手机版>>
有关无功补偿的原理与作用,根据负荷情况与供电部门的要求,确定补偿后所需达到的功率因数值,然后计算电容器的安装容量,无功补偿可以减缓电流冲突,稳衡电压下降幅度,降低无功损耗,确保供电质量。
一、无功补偿的原理
当电网电压的波形为正弦波,且电压与电流同相位时,电阻性电气设备如白炽灯、电热器等从 电网上获得的功率P等于电压U和电流I的乘积,即:P=U×I。 电感性电气设备如电动机和变压器等由于在运 行时需要建立磁场,此时所消耗的能量不能转化为有功功率,故被称为无功功率Q。
此时电流滞后电压一个角度f。在选择变配电设备时所根据的 是视在功率S,即有功功率和无功功率的矢量和:S =(P2 + Q2)1/2 无功功率为: Q=(S2 - P2)1/2 有功功率与视在功率的比值为功率因数: cosf=P/S 无功功率的传输加重了电网负荷,使电网损耗增加,故需对其进行就近和就地补偿。
并联电容器可补偿或平衡电气设备的感性无功功率。当容性无功功率QC等于感性无功功率QL时,电网只传输有功功率 P。来自:电工技术之家
根据国家有关规定,高压用户的功率因数应达到0.9以上,低压用户的功率因数应达到0.95-1.0最佳。如果选择电容器功率为Qc,则功率因数为:cosf= P/ (P2 + (QL- QC)2)1/2 。
在实际工程中,首先应根据负荷情况与供电部门的要求确定补偿后所需达到的功率因数值,然后再计算电容器的安装容量:Qc = P(tanf1 - tanf2) 式 中: Qc一电容器的安装容量,kvar P 一系统的有功功率,kW tanf1一补偿前的功率因数角 tanf2一补偿后的功率因数角采用查表法也可确定电容器的容量……
二、无功补偿的作用
无功补偿可以减缓电流冲突,稳衡电压下降幅度,降低无功损耗,确保供电质量。
其实它在电力系统中的角色,就象飞轮在机械转动中的角色一样,可以把无功补偿的电力电容,当作机械飞轮去理解。
相关文章
配电系统无功补偿方式怎么实现?
配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。
时间:2021-05-09 10:13:24
无功补偿的原则是什么
有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。
时间:2020-12-31 14:22:25
无功补偿电容器容量的计算方法
无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。
时间:2020-12-31 14:22:23
无功补偿来源与电压调节设备原理详解
有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能
有关动态无功补偿装置STATCOM的原理,动态无功补偿装置的主要功能:提高线路输电稳定性,补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗等。
时间:2020-12-28 10:43:58
智能型低压无功补偿装置知识点总结
有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。
时间:2020-12-28 10:43:50
低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析
有关低压无功补偿控制器的设计原理,电力系统无功功率的平衡是电能质量的重要保证,控制器工作原理及硬件设计,控制器的软件设计等,一起来了解下。
时间:2020-12-25 09:57:54
无功补偿控制器与功率因数表的接线方法
无功补偿控制器与功率因数表的接线方法,正确的显示出功率因数,则必需正确接线,无功补偿控制器和功率因数表同时指示正确的功率因数,它们之间的电流线需要串联起来,电压信号需要并联起来。
时间:2020-03-19 09:04:01
- 上一篇:电容补偿柜的作用_无功补偿的超前与滞后
- 下一篇:智能型低压无功补偿装置知识点总结