无功补偿柜的作用有哪些?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-29 08:30:37

有关无功补偿柜的作用,以及影响无功补偿功性能的几大因素,包括有功功率、无功功率视在功率等,负载的功率因数低,对电力系统不利。

无功补偿柜的作用

1、在一定的有功功率下,当用电企业 cosΦ越小,其视在功率也越大,为满足用电的需要,供电线路和变压器的容量也越大,这样,不仅增加供电投资,降低设备利用率,也将增加线路网损。

2、负载的功率因数低,对电力系统不利。 参考:无功补偿柜的问题

1) 负载的功率因数过低,供电设备的容量不能充分利用。

例如:一台容量为 60kva 的单相变压器,设它在额定电压,额定电流下运行,在负载的功率因数等于 1 时,它传输的有功功率 P=60×cosΦ=60kw,它的容量得到充分利用,负载的 cosΦ=0.8 时,它传输的有功功率降低为48kw,容量的利用较差,cosΦ越小,容量利用的越不充分。

2) 在一定的电压下向负载输送一定的有功功率时,负载的功率因数越低,通过输电线的电流越大,导线电阻的能量损耗和导线阻抗的电压降落越大,功率因数是电力经济中的一个重要指标。

3、 全国供用电规则规定:在电网高峰负荷时,用户的功率因数应达到的标准:高压用电的工业用户和高压用电装有带负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为 0.9 以上;其它 100kva 及以上电力用户和大中型电力排灌站,功率因数为 0.85 以上;农业用电功率因数为 0.80 以上。

凡功率因数达不到上述规定的用户,供电部门会在其用户使用电费的基础上按一定比例对其进行罚款(力率电费),要提高企业的用电功率因数,必须进行无功补偿,并做到随其负荷和电压的变动及时投入或切除,防止无功电力倒送。

1、有功功率:在直流电路中,从电源输送到电器(负载)的电功率,是电压与电流的乘积,也就是电器实际所吸收的功率。在交流电路中,由于有电阻和电抗(感抗和容抗)的同时存在,所以电源输送到电器的电功率并不完全做功。因为其中有一部分电功率(电感和电容所储的电能)仍能回输到电源。

因此,实际为电器所吸收的电功率叫有功功率。用字母 P 表示。国际单位瓦,用字母 W 表示。通常有功功率的单位用千瓦,用字母kw 表示。

2、无功功率:电感和电容所储的电能仍能回输到电源,这部分功率在电源与电抗之间进行交换,交换而不消耗,称为无功功率。用字母 Q 表示,国际单位乏,用字母 var 表示。通常无功功率的单位用千乏,用字母 kvar 表示。

3、感性无功功率:接在电网中的许多用电设备是根据电磁感应原理工作的。来自:电工技术之家

例如:通过磁场,变压器才能改变电压并将能量送出去,电 动机才能转动并带动机械负荷。磁 场所具有的磁场能是由电源供给的。

电动机和变压器在能量转换过程中建立交变磁场,在一个周期内吸收和释放的功率相等,这种功率叫感性无功功率。

4、容性无功功率:电容器在交流电网中接通后,在一个周期内,上半周期的充电功率与下半周期的放电功率相等,不消耗能量,电容器的这种充放电功率叫容性无功功率。

5、视在功率:在交流电路中,如负载是纯电阻,电压和电流是同相位,那么电压和电流的乘积就是有功功率,但在有电感或电容的电路中,电压和电流有着相位差,所以电压和电流的乘积并不是负载电路实际吸收的电功率,而叫做视在功率。用字母 S 表示,国际单位伏安,用字母 VA 表示。通常视在功率的单位用千伏安,用字母 KVA 表示。

6、功率因数:有功功率与视在功率的比值。用 cosΦ表示.)无功补偿柜的作用就是提高功率因数.

    无功补偿柜的作用有哪些?相关的文章
    • 供电系统谐波治理与无功补偿详解

      供电系统谐波治理与无功补偿详解

      有关供电系统中谐波治理的方式,以及电网中含有谐波情况下的无功补偿方法,分为对原有变流器负荷的补偿、电容器回路串电抗二种方式,一起来了解下。

      时间:2019-12-29 08:32:00

    • 无功补偿方式的确定与选择

      无功补偿方式的确定与选择

      如何确定无功补偿的方式,补偿容量的确定,补偿方式的选择,补偿级数的选择,以及无功补偿投切控制方式与控制目标的选择方法。

      时间:2019-12-29 08:31:11

    • 低压无功补偿的保护熔断器的选择要素

      低压无功补偿的保护熔断器的选择要素

      低压无功补偿的保护熔断器的选择方法,正确选择低压无功补偿保护熔断器从两方面考虑:纯电容补偿应用,补偿元件只有低压电容器,非调谐补偿应用,补偿元件包括低压电容器和串联电抗器。

      时间:2019-12-29 08:30:13

    • 无功补偿控制器的设计方法与要求

      无功补偿控制器的设计方法与要求

      有关无功补偿控制器的设计方法与要求,包括对测量精度的要求、显示器的选择、保护功能的设计、参数设定功能、电容器的投入与切除控制策略等。

      时间:2019-12-26 05:47:09

    • 智能开关技术与电力系统无功补偿装置

      智能开关技术与电力系统无功补偿装置

      有关智能开关技术在电力系统无功补偿装置中的应用,包括智能无功补偿控制器、谐波滤波器、智能复合开关、智能集成补偿电容器的应用等。

      时间:2019-12-20 05:47:21

    • 无功补偿原理与补偿容量的确定

      无功补偿原理与补偿容量的确定

      有关无功补偿的原理,有功功率与无功功率的矢量和,以及无功补偿的补偿容量的确定方法,最好从用户开始增加无功补偿,提高用户负荷的功率因数等。

      时间:2019-12-20 05:44:50

    • 无功补偿的作用:控制电压与控制无功

      无功补偿的作用:控制电压与控制无功

      有关无功补偿的作用简介,输电系统的无功补偿主要是为了控制电压,配电系统的无功补偿大多属于负荷的补偿,主要是控制无功。

      时间:2019-12-11 06:06:19

    • 无功补偿怎么配置才有效?无功补偿配置原则

      无功补偿怎么配置才有效?无功补偿配置原则

      有关无功补偿的配置原则,感性负荷和电网中的无功功率损耗,要求系统提供足够的无功功率,否则电网电压将下降,电能质量得不到保证。

      时间:2019-11-07 15:50:40

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有