>首页 > 电工基础 > 配电知识>母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项 正文

母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-06-03 09:12:01

有关母线槽的安装方法,母线通道水平安装,封闭式母线通道安装基本顺序,投入运行的母线通道,三个月内年应紧固母线接头螺栓,以及母线槽安装过程的注意事项。

母线槽的安装方法

1、母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜;

2、垂直安装时,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。

3、安装施工工艺,应优先采用从馈送电系统,由母干线至分支干线的施工方案;

4、封闭式母线通道安装基本顺序:选定布线方向→固定支架→槽间用四枚螺栓紧固→相间加入母线接头板和绝缘垫→单头螺栓穿入绝缘套管→螺栓穿入母排予置孔→两端紧固→加半装上下盖板→将通道固定在支架上。

5、通道母线的安装,始、中、终端及通道壳体间应可靠地与用电设备接地网连接。结于涂绝缘材料的通道外壳体,应在两通道之间的接地螺栓上用扁铜带或黄绿相间电缆联接,以确保整个通道连通成为一个接地系统。

6、安装工程结束后,送电前应用摇表测试通道母排相间绝缘、结地绝缘电阻:①低压型母线通道不低于20MΩ;②对于6~10KV高压母线通道绝缘电阻不低于1200MΩ。35KV绝缘电阻不小3000MΩ。

7、送电前6~35KV母线通道应作50HZ工频耐压验和直流泄露试验,合格后方可投入运行;

8、投入运行的母线通道,三个月内年应紧固母线接头螺栓,检查母线接头接触情况;

9、投运的母线通道每年至少一次作下列项目的检查:

1)紧固各固定螺栓,尤其是母线接头,观察接头是否有接触不良或过流造成的烧灼现象,并作处理;  

2)摇表测试绝缘程度,检查绝缘材料是是否老化;

3)母线通道与接地网的连接;

4)清楚内外部吸收附的灰尘及凝水;

10、注意事项:

1)母线通道维护前,配电柜必须先停电,并挂<有人操作,严格合闸>标致牌,柜前应有专人监护;

2)维护工作开始前,应验电、放电,并用接地棒将相间短路和可靠接地后方可进行操作;

11、母线通道的保管:应放在室内干燥通风处,防止受潮、雨雪侵袭,防止灰尘或异物进入通道。

母线槽安装方法1

母线槽安装方法

母线槽安装方法

母线槽安装方法

    展开全文
    相关文章
    • 密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽有什么不同

      密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽有什么不同

      密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽的区别,密集绝缘母线槽标准定义为将裸母线用绝缘材料覆盖后,紧贴通道壳体放置,空气绝缘母线槽标准定义为将母线用绝缘衬垫支撑在壳体内,靠空气介质绝缘。

      时间:2020-06-03 09:23:10

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有