无功补偿的三个问题_无功补偿问题发生原因
来源:电工天下时间:2020-12-25 10:12:46 作者:老电工手机版>>
有关无功补偿问题的三个原因,分别为电容器损坏频繁、电容器外熔断器在投切电容器组及运行中熔断、电容器组经常投入使用率低,一起来了解下。
无功补偿的三个问题
一、无功补偿的问题
1、电容器损坏频繁。
2、电容器外熔断器在投切电容器组及运行中常发生熔断。
3、电容器组经常投入使用率低。 来自:电工技术之家
二、无功补偿问题的原因
1、电容器损坏主要由于在选择电压等级时没有考虑谐波背景的影响,造成所选择的电压等级偏低,长期运行电容器将容易损坏。
2、电容器外熔断器经常发生熔断,主要是合闸涌流对熔断器的冲击或熔断器额定电流的选择偏小造成,或不同电抗率组别的电容器组投切顺序不当所致。
3、电容器投入使用率低主要是由于在电容器容量选择及分配不当造成的。
相关文章
配电系统无功补偿方式怎么实现?
配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。
时间:2021-05-09 10:13:24
无功补偿的原则是什么
有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。
时间:2020-12-31 14:22:25
无功补偿电容器容量的计算方法
无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。
时间:2020-12-31 14:22:23
无功补偿来源与电压调节设备原理详解
有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能
有关动态无功补偿装置STATCOM的原理,动态无功补偿装置的主要功能:提高线路输电稳定性,补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗等。
时间:2020-12-28 10:43:58
智能型低压无功补偿装置知识点总结
有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。
时间:2020-12-28 10:43:50
低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析
有关低压无功补偿控制器的设计原理,电力系统无功功率的平衡是电能质量的重要保证,控制器工作原理及硬件设计,控制器的软件设计等,一起来了解下。
时间:2020-12-25 09:57:54
无功补偿控制器与功率因数表的接线方法
无功补偿控制器与功率因数表的接线方法,正确的显示出功率因数,则必需正确接线,无功补偿控制器和功率因数表同时指示正确的功率因数,它们之间的电流线需要串联起来,电压信号需要并联起来。
时间:2020-03-19 09:04:01
- 上一篇:10kV线路无功补偿系统设计与补偿容量的选择
- 下一篇:无功补偿柜电容爆炸的原因总结