无功补偿的八种常见问题
来源:电工天下时间:2022-08-11 10:16:58 作者:老电工手机版>>
有关无功补偿的小知识,无功补偿的八种常见问题,主要包括单台用电设备补偿效果差、设备运行电流变化大补偿效果差、环境温度高电容器容易坏和控制器的取样电流问题等,下面具体来看下。
无功补偿的常见问题
1、单台用电设备补偿效果差
单台用电设备功率大,可以采用就地补偿。
2、设备运行电流变化大补偿效果差
设备运行,轻载与重载电流变化大,采用智能性的投切与群投相结合。
3、电流波动大,补偿效果差
用电设备频繁启动,如行车、电梯、焊机等设备,这些设备的使用会产生冲击电流,所以电流波动大。在选用无功补偿装置时要考虑抗冲击的问题,与无功功率自动补偿控制器的延时时间长短的问题。
4、环境温度高电容器容易坏
由于电容器通电运行会产生热量,热量集聚在一起闷在柜子内,通风不好,热量积聚后不能及时排出,温度越升越高,超过电容器的温度要求,则电容器容易损坏。必须要解决通风降温的问题,电容器就不容易坏。
解决办法:1、配电房安装空调。2、配电柜后上方加装排气小风扇,热气上升抽出去,下面冷空气进来循环。3、排风扇对着电容器吹。
5、控制器的取样电流问题
单相取样如A相取样、B、C相为控制器电源,取样相绝对不能为控制器电源。
两只控制器用一台变压器的电流互感器取样,取样线只能串联,绝对不能并联。
控制器显示的功率因数如果是负数,控制器电源的两相互换一下就能显示正确的功率因数。
6、无功补偿装置(电容器柜)安全问题
刀开关配置,电流必须要超过总电容器加起来的安全电流。控制系统接线应在刀开关下面接线,不要在刀开关上面接线。
加装失负开关,因电容器全部运行时电流比较大,碰到紧急情况不能带负荷拉闸,装了失负开关碰到紧急情况切断所接触器的线圈,断开所有的电容器。
熔断器、接触器、连接电线等,要求电流必须超过串联在一起单台电容器的安全电流。
7、变压器自身消耗无功的问题
变压器在运行时,变压器的铁心要消耗无功。经济效益好,用电量大问题不大;经济效益差,用电不正常就有问题了。有问题就要采取措施来解决,可以用低压无功补偿的技术来补偿变压器铁心的无功消耗。
8、怎么计算无功补偿所需配置电容器的千乏量
根据变压器的容量乘60%,即为无功补偿所需要配置电容器的千乏量;根据实际的总装机容量乘80%,即为无功补偿所需要配置电容器的千乏量;就地补偿是根据电机容量乘30%,即为无功补偿所需要配置电容器的千乏量。
相关文章配电系统无功补偿方式怎么实现?

配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。
时间:2021-05-09 10:13:24
无功补偿的原则是什么

有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。
时间:2020-12-31 14:22:25
无功补偿电容器容量的计算方法

无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。
时间:2020-12-31 14:22:23
无功补偿来源与电压调节设备原理详解

有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能

有关动态无功补偿装置STATCOM的原理,动态无功补偿装置的主要功能:提高线路输电稳定性,补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗等。
时间:2020-12-28 10:43:58
智能型低压无功补偿装置知识点总结

有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。
时间:2020-12-28 10:43:50
低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析

有关低压无功补偿控制器的设计原理,电力系统无功功率的平衡是电能质量的重要保证,控制器工作原理及硬件设计,控制器的软件设计等,一起来了解下。
时间:2020-12-25 09:57:54
无功补偿控制器与功率因数表的接线方法

无功补偿控制器与功率因数表的接线方法,正确的显示出功率因数,则必需正确接线,无功补偿控制器和功率因数表同时指示正确的功率因数,它们之间的电流线需要串联起来,电压信号需要并联起来。
时间:2020-03-19 09:04:01