无功补偿的10个小问题
来源:电工天下时间:2022-08-11 10:02:30 作者:老电工手机版>>
有关无功补偿的小知识,无功补偿的10个小问题,主要包括过补与欠补的问题、切换频繁的问题、谐波问题、控制器选用问题、电容器选与用的问题以及接触器的选用问题等,下面具体来了解下。
无功补偿的常见问题
一、过补与欠补的问题
容量不够,欠补。电容器容量下降而形成的补偿不足。电容器配置不正确,大小配置一样,达不到按需就补,所以不是欠补就是过补。投切频繁而且容易损坏元器件。
二、切换频繁的问题
无功功率自动补偿控制器自身存在着问题。
控制器延时没有调试好,没有根据精确需要而设定延时时间。延时时间过短,投切频繁,接触器易损坏。延时时间过长,该切时不切,该投时不投,补偿效果不好。
三、谐波问题
现在用电设备有很多,如电子、中频、变频等设备,会产生谐波。有了谐波,电流、电压、周波都会放大,损坏电容器、接触器、熔断器;严重时会引起火灾,烧毁用电设备。
解决办法:1、谐波不严重地提高电容器电压等级。2、谐波严重的要配置抗谐波的电抗器,但这种电抗器的造价比较高。
四、控制器选用问题
控制器灵敏度一定要高,否则控制器灵敏度低,无功补偿中该投时不投,不该投的乱投,该切的不切,不该切的乱切。
要抗谐波,有谐波电压就会产生畸变,控制器不能正常的工作。门限要宽,门限窄控制器调节不到需要的要求。要有编码输出,否则就不可能良好地适应现在的用电状况。
五、电容器选与用的问题
变压器输出端电压偏高或有谐波。用400V电压的电容器容易损坏,必须要提高电容器的电压等级。有冲击的电流、电流波动大,电容器也比较容易损坏,选用加抗冲击电流电容器。
环境温度高,选用加温度保险电容器。电容器运行时发现有鼓肚、漏液等现象要及时更换。
电容器主要元件是由聚丙烯锌铝镀膜制成,随着电容器运行的时间长短,环境温度的关系,电容器介质会产生恶化,容量随着下降,每年下降8~15%不等。测一下电容器的电流,电流下降太大,也必须要更换,否则无功补偿不够。
六、接触器的选用问题
接触器的选用,必须选用专用切换电容器的接触器。切换电容器的接触器选择电流必须大于电容器的电流。如有谐波,接触器的电流要大于电容器的电流,否则容易烧坏接触器。接触器的线圈电压最好选用220V电压。这样电容器与接触器串在一起,不会产生自由振荡,不会烧坏熔断器。
七、功率因数表上显示达到要求,无功电度表上达不到要求
照明线路与动力线路不在一起,照明线路的用电,没有归纳到控制器取样电流互感器的检测范围。变压器的铁心要消耗无功,没有采取有效的手段给变压器来补偿。三相电流经常变化,互感器取样电流不精确,达不到补偿效果。
八、三相不平衡补偿效果差
用电线路分布负荷不均。互感器取样电流取一相,而三相电流经常变化,这样取样电流不精确,就无法达到精确的补偿效果。解决办法,就是采用三相取样电流的无功功率补偿控制器,分补与共补相结合。
九、用电不正常补偿效果差
有些单位效益不怎么好,所以用电不正常。而电容器的容量大小都一样,电容器组不投入就欠补,投入一组就过补,过补与欠补频繁的切换。 - 达不到补偿要求,解决办法电容器容量要大小阶梯式搭配,这样无功补偿根据需要多少容量投多大的电容器,无功功率自动补偿控制器必须要编码输出。 - 频繁地切换容易损坏接触器,解决办法无功功率自动补偿控制器调节到精确所需延时时间。
十、工厂用电线路过长补偿效果差
线路的线损大,终端产生压降,应采用分段补偿。
相关文章配电系统无功补偿方式怎么实现?

配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。
时间:2021-05-09 10:13:24
无功补偿的原则是什么

有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。
时间:2020-12-31 14:22:25
无功补偿电容器容量的计算方法

无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。
时间:2020-12-31 14:22:23
无功补偿来源与电压调节设备原理详解

有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能

有关动态无功补偿装置STATCOM的原理,动态无功补偿装置的主要功能:提高线路输电稳定性,补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗等。
时间:2020-12-28 10:43:58
智能型低压无功补偿装置知识点总结

有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。
时间:2020-12-28 10:43:50
低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析

有关低压无功补偿控制器的设计原理,电力系统无功功率的平衡是电能质量的重要保证,控制器工作原理及硬件设计,控制器的软件设计等,一起来了解下。
时间:2020-12-25 09:57:54
无功补偿控制器与功率因数表的接线方法

无功补偿控制器与功率因数表的接线方法,正确的显示出功率因数,则必需正确接线,无功补偿控制器和功率因数表同时指示正确的功率因数,它们之间的电流线需要串联起来,电压信号需要并联起来。
时间:2020-03-19 09:04:01
- 上一篇:配电室零线与地线为什么相通
- 下一篇:无功补偿的八种常见问题