高压电塔三米放电是什么意思
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2022-06-21 10:36:14
在电工学中有“高压电塔三米放电”的说法,这是代表什么意思,这是超高压输电线路保持安全距离的警告语,这是给在该线路临近带电施工的作业人员看的,并非是警告居民用的。作为普通百姓来讲,别说是临近3米,连攀登铁塔都不被允许。
高压电塔三米放电
根据国家电网公司《电力安全工作规程》电力线路部分的规定,在电力线路上临近带电作业的安全距离:
1.10千伏及以下--0.7米;
2.20、35千伏--1米;
3.66千伏、110千伏--1.5米;
4.220千伏--3米;
5.330千伏--4米;
6.500千伏--5米。
上述安全距离是指电力工人临近带电作业,在杆塔上与带电导线要保持的最低安全距离。如果低于上面规定距离,就存在放电的可能,不能保证工作人员的安全。
对于普通百姓来说,如果在线路附近盖房子,或者在线路下方或者附近干农活,不同的电压等级要求保持的最低安全距离如下:
1.6、10千伏--1.5米;
2.35千伏--3米;
3.66、110千伏--4米;
4.15.4、220千伏--5米;
5.330千伏--6米;
6.500千伏--8.5米。
上述“民用”安全距离是最低要保持的距离,如果确有必要在线路附近施工,并且不了解需要保持的安全距离,就需要去线路管理单位提出申请,让他们到现场查看安全距离是否符合要求。
如果线路管理单位认为作业危及线路的安全运行,就不允许在此处施工。如果管理单位认为可以施工,他们就会派人到现场进行安全监察,随时监督防止施工作业的机械设备和人员进入安全距离以内,保证系统的安全运行以及避免发生触电事故。
相关文章
高压输电线路第四条线有什么作用
高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
高压线直径的选择标准是什么
高压线直径的选择标准是什么?高压电线直径为13.1,绝缘厚度为4.5,近似外径为64。一般电压越高导线截面会相应增加,大的导线有1000平方毫米,小的也有300平方毫米。
时间:2022-05-07 20:31:50
高压电线杆几年更换一次
高压电线杆几年更换一次,在有多地方都是将近50年没有更换万伏高压线的电缆线,国内电力设备设计使用年限为30年,一般20年左右会进行更换加固。高压线建议4-5万公里更换一次。
时间:2022-05-07 20:24:11
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
高压电缆绝缘寿命有多长
一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。
时间:2022-05-07 20:16:07
高压电缆的使用寿命是多少年
高压电缆的使用寿命可达50年,在50年内没有过度老化或损坏,都是可以使用的。电缆应用广泛,故障也是多发,在电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等。
时间:2022-05-07 20:14:52
高压电缆埋深标准是什么
有关高压电缆的知识,在对电缆进行深埋时沟深及埋地深度是多少,也就是高压电缆埋深标准是怎么样的,一般埋地深度是0.7米,沟深为0.8米,另外直埋电力电缆的敷设要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-05-07 20:12:58
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少
有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22