变电所直流系统运行操作注意事项
来源:电工天下时间:2022-06-13 06:28:32 作者:老电工手机版>>
变电所直流系统运行注意事项如下:
1、直流系统设有电压监视装置、绝缘监察装置,正常时均应投入运行。
2、正常运行时,直流母线电压应保持在额定电压的±4%~5%。
3、正常运行中,直流两段母线应单独运行,不得并列运行而降低可靠性。
4、因直流系统工作需要转移负荷时,允许两段母线短暂并列,但必须注意两段电压一致,且绝缘良好,无接地现象。工作完毕后应及时恢复,防止降低直流系统可靠性。