低压供电提升末端电压的常用方法
来源:电工天下时间:2022-06-11 07:08:39 作者:老电工手机版>>
临时施工用电,在施工隧道洞口装有一台800KVA变压器,现在低压出线路径1000米,到其中最大的一个喷浆机90kw,末端电压交流320V左右,电压压降较大?有什么办法可以提升末端电压?
采用以下方法中的一项或几项结合来解决问题:
1、在隧道口增加一台变压器,专供远端的电力负荷,同时将变压器分档接头调至第三档,并在变压器低压侧设置相当于变压器容量的20%的电容器,即有800x0.2=160KVAR,可以让变压器轻载且输出高电压及高功率因数。
2、假设远端负荷为100KW,大约有200A的负载电流,电缆采用2x(3x120+1X90)并联敷设,可以降低线路阻抗,提高传输有功功率的效率。
3、在负荷端口,设置150KVAR的电容器提高用电效率。
只有一条路,就是超导材料电缆输电,没有阻性电压损失。交流输电时用电缆就没有感抗,没有感性电压损失,一般只能这个办法。
可以考虑将90千瓦的电机从变压器单独敷设一条专线电缆,并尽可能让这台大功率电机与其它负荷错开起动或工作时间。
一是尽量减少线损,采用大一点的铜线;二是用变频器驱动;三是调节变压器档位,调高输出电压。
解决此类问题有两个办法:一是10kv高压进洞,安装移动变压器;二是使用660v或者1140v动力电。
可使用升压变压器,也可以使用调频器上升频率,或者加大供电线路的电线规格。
另外,可以考虑将变压器分接开关进行调节,这是改变变压器二次输出电压的大小最简单的方法。一般分接开关位于变压器的上边,用于改变变压器一次绕组抽头,以此来改变变压比,调整二次电压的专用开关,变压器分接开关叫做分为有载调压,它有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档位置,对应的变压器三档位置相应的变压比分别为10.5/0.4、10/0.4、9.5/0.4,同时调节档位后一定要检查测量档位开关的接触电阻(也就是直流电阻),否则调节不好就会造成变压器烧毁。
由于变压器输入电源电压正常,可以选择Ⅲ档(9.5/0.4)来达到需要,此时其输出电压达到420V。因为距离太长,高的电压通过导线电阻压降,也在容许之列。
相关文章零电压与欠电压保护电气原理接线图

有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因

中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
tn-s供电方式的特点与应用场合

tn-s供电方式的特点与应用场合,tn-s供电方式主要用于三项负载基本平衡的情况下,是把工作零线和专用保护线pe严格分开独立供电方式,tn-s供电方式的五个特点。
时间:2022-09-15 08:08:36
高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
低压电力网的中性线是什么

有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
低压系统有哪三种接地形式

低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06
低压配电系统中零线与地线有什么关系

在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。
时间:2022-06-11 07:45:22
- 上一篇:配电房设备3年未维护有什么后果
- 下一篇:家庭配电箱的合理排列方法