家庭配电箱的合理排列方法
来源:电工天下时间:2022-06-11 07:15:46 作者:老电工手机版>>
有关家用配电箱的使用知识,家用配电箱怎么排列,必须提前做好规划,家庭配电箱中中总开关、过欠压保护器、灯具回路、普通插座回路等,具体怎么来排列必须提前规划好,下面具体来看下。
家用配电箱怎么排列
1.建议提前做好规划,等装修完成后,后期再加装会很麻烦,建议重新规划开关、插座位置,根据家用电器位置和功率的大小,重新布局,选择合适大小的线,一般2.5平方,大一点柜机空调4平方。
2.漏电保护器右侧的开关是受保护的,一般这样的布局没有问题。漏电开关超过30ma就会跳闸,假设每个漏电10ma,加起来,开关会超过30ma,就会跳闸,导致一大片开关没电。一般单独用漏电,一个漏电不会影响其他的。插座用漏电,特别是厨房间、卫生间、阳台水多的地方。照明不用漏电,普通的就好。
3.针对防雷保护,现在的小区可装可不装,本身楼顶就会安装避雷器、避雷带。当然可以再安装一个,建议既然装就装一个价格贵一点,质量好一点的,质量不好的形同虚设。进线采用3根10平方的铜芯硬线,住户开关箱应该这样配置。
从1开始按顺序排列:
1.总开关:选用DZ47的32A两P空气开关,千万不能把总开关设置成DZ47系列的漏电保护器。如果后面的开关回路有问题,第一个就跳这个漏保,后面不知道哪条回路有问题。
2.过欠压保护器:这个设备个人相当有必要安装,可以起到保护电压的作用,能保证用电设备不被高压或者低压损坏。高压了低压了直接断电,由绿色跳成红色指示灯。
3.灯具回路:灯具回路一般采用的1P,10安的空开,灯具回路不经过过欠压保护器,从过欠压上端进线,保证在停电来电的情况下第一时间有照明!预埋的回路零线直接接零排上。
4.普通插座回路:一般设计两路16A漏电保护器最好,户型小的用一个漏保即可。
5.厨房回路:和普通插座一样,采用16A的2P漏保。
6.卫生间回路:和普通插座一样,采用16A的2P漏保。
7.空调回路:空调回路有客厅立式空调和卧室挂式空调,均采用25A的2p漏电,空调用电量大。
一般家庭(除别墅和有跃层外),三室两厅以下,7回路就够了。别墅和带跃层的一般都会采用外开门的立式开关箱,在选取漏电保护器和空开时,尽量选择好一点的品牌,如:施耐德,德力西,正泰的开关,在质量上有保障。其实,工地上预埋的线和现实中买的线一样,都是黄铜芯的,不像有些假线不是国标线,零几年时用过非标线,现在穿的线都是国标的,根本用不着换线。
相关文章家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图

有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
配电箱中零线烧坏是怎么回事

很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:24
配电箱的简单接地方法

配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
家用配电箱怎么接线

有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。
时间:2022-07-14 06:38:24
配电箱接地有哪些要求

有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
一文看懂配电箱重复接地示意图

在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。
时间:2022-07-14 06:37:55
配电箱中有哪些保护开关

有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-13 05:43:52
- 上一篇:低压供电提升末端电压的常用方法
- 下一篇:低压配电系统中零线与地线有什么关系





