配电柜组装要求如下:

1、配电柜的制作材料应是不可燃的;

2、触电危险性小的生产场所和办公室,可以安装开启式的配电柜;

3、必须装设在柜外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护;

4、落地安装的柜底面应高出地面5~10 mm;

5、操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;

6、柜前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;

7、保护线连接可靠;柜以外不得有裸带电体外露;

8、配电柜各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便;

9、在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;

10、在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜。