阻燃电缆断芯的查找方法
来源:电工天下时间:2021-10-20 10:45:37 作者:老电工手机版>>
电缆的常见故障主要有电缆穿透、电缆电导体损伤、断芯等,阻燃性电缆在制作成缆的情况下、阻燃塑料全过程中将会被扯断。那么,怎以检查阻燃性电缆的断线,下面一起来了解下。
一、插电电容器的方法
一些电缆厂的做法一般是用电容器的比较分析法来,查找断线的大致部位。用持续插电的方法来精确的电缆的断线点,这类方法的速率是很低的。一般查找一个断线点要一个三十分钟上下。对屏蔽掉、铠装电缆、护线套工艺流程已实现的阻燃性电缆而言,基本上难以寻找断芯,做作欠佳得话也会使阻燃性电缆损毁。这类方法已弃用。
二、电容器法和磁感应法并用
这类方法是应用于缆芯的断芯,这就规定缆芯外沒有覆盖金属材料层且沒有挤保护层。在查找的过程中,先用电容器找到电缆断线的大概部位,随后用感应电压法在精准的查找断线点,这类方法简单方便,也是现在应用较多的一种方法。
感应电压法是在电缆的断芯的一端接650V的交流电流,另一端以及它芯子接地装置,随后用能发以光信号灯不亮的磁感应笔开展检测,检测时当磁感应笔从断芯处滑落伍,数据信号会产生变化,那样能够准确地查找到电缆断线点的。
三、直流电源和电桥法紧密结合
这类方法用来进行的电缆或已覆盖金属材料层的缆芯,先用直流电源将阻燃性电缆的断芯处的绝缘层烧焦、穿透,然后再使用电桥法常见故障探测仪精准的精准定位常见故障点,是比较常用的一种方法。
相关文章
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
高压电缆绝缘寿命有多长
一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。
时间:2022-05-07 20:16:07
高压电缆的使用寿命是多少年
高压电缆的使用寿命可达50年,在50年内没有过度老化或损坏,都是可以使用的。电缆应用广泛,故障也是多发,在电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等。
时间:2022-05-07 20:14:52
高压电缆埋深标准是什么
有关高压电缆的知识,在对电缆进行深埋时沟深及埋地深度是多少,也就是高压电缆埋深标准是怎么样的,一般埋地深度是0.7米,沟深为0.8米,另外直埋电力电缆的敷设要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-05-07 20:12:58
电缆终端头的制作过程,电缆终端头的制作方法
有关电缆终端头的制作知识,在制作电缆终端头时必须严格每道工序,按尺寸不能随意切割,剥除电缆铠装外护套,用刀具切齐绝缘内层,以下是电缆终端头的具体制作方法,供大家参考。
时间:2022-05-05 08:44:49
10kv单根电缆终端头怎么制作
10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47
矿物质电缆终端怎么制作?
矿物质电缆终端的制作方法,参考如下:矿物电缆就是矿物绝缘电缆,这是用退火铜作为导体、密实氧化镁作为绝缘、退火铜管作为护套的一种电缆。
时间:2022-05-05 08:42:29
- 上一篇:如何选择护套线,护套线常见问题及应用范围
- 下一篇:电线电缆计算电流的常用方法