二级配电箱的标准配置要求
来源:电工天下时间:2020-05-25 15:15:17 作者:老电工手机版>>
有关二级配电箱的知识,介绍了二级配电箱的定义,二级配电箱在线路中的作用,以及在配置二级配电箱时的一些基本要求,供大家学习参考。
二级配电箱的标准配置
1、二级配电箱
B级箱,又称为二级配电箱,B级箱作用就是为C级配电箱分配电源。
在二级配电箱中的电器元件多为塑壳断路器、总断路器1个(有A级箱接入)、分断路器个数根据负荷情况而定。
根据<施工现场临时用电安全技术规范>JGJ-46 2005,A级配电柜中应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器,电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。
2、二级配电箱的配置
一般现场三级配电二级漏电保护,B级箱可以不设漏电断路器,在末端负荷C级开关箱设漏电第一级:总配电箱,设置总空气开关、总隔离器,分路隔离开关、分路漏电开关;第二级:分配电箱,设置总空气开关,分路隔离开关、分路空气开关;(第二级施工现场临时用电规范没有要求安装漏电开关);第三级:开关箱,就是在用电器的3米范围内安装的电源箱,内安装隔离开关和漏电开关,一个设备一个开关箱,不准共用一个箱。
漏电开关的设置原则:
(1)总箱内的漏电开关的动作电流和动作时间,大于开关箱内漏电开关的参数。
(2)开关箱内的漏电开关,选用动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1秒的漏电开关。
以上为施工现场用的的3级配电2级漏电保护的基本内容。在施工现场临时用电的线路中,必须使用3相5线制的电缆。
相关文章
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看
家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图
有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
配电箱中零线烧坏是怎么回事
很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:24
配电箱的简单接地方法
配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
家用配电箱怎么接线
有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。
时间:2022-07-14 06:38:24
配电箱接地有哪些要求
有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
一文看懂配电箱重复接地示意图
在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。
时间:2022-07-14 06:37:55
配电箱中有哪些保护开关
有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-13 05:43:52