配电室安全出入操作规程30条(2)
来源:电工天下时间:2017-08-02 09:31:51 作者:老电工手机版>>
配电室安全出入操作规程30条---第2页
16、施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。
17、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。 在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。
18、高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0.7米设备必须在与带电部门不小于0.35的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。
19、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开油开关进行工作,而必须拉开刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。油开关的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。
20、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。
21、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。
22、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。
23、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。
24、线路或用户检修要求停电时,值班人员应采取安全措施,然后通知对方负责人开始工作并进行登记。工作结束后必须接到原负责人通知方可恢复送电。严禁约时停、送电。
25、在带电设备附近工作时,必须设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧否则应停电进行。
26、低压回路停电检修时应断开电源,取下熔电器。在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
27、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷,毛掸工具。
28、在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路线在电流互感器二次的专用端子上短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
29、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应不经联系立即断开有关设备的电源,以进行抢救。
30、电器设备发生火灾时,应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。
相关文章
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
配电室零线与地线为什么相通
小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
配电室倒闸接地线怎么接
有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
农村低压电力对配电室的具体要求
农村低压电力对配电室的具体要求,配电变压器低压侧的配电箱,箱沟各电器件之间及它们对外壳的距离,需要满足电气间隙和爬电距离的要求,配电室内应留有维护通道等。
时间:2019-12-29 08:11:04
主电室电工人员安全操作规程22条
进入主电室的工作人员,要遵守哪些安全规定,主电室人员属维护电工,在检修电气设备时要注意哪些事项,主电室内工作人员的安全操作规定有哪些。
时间:2019-12-08 19:53:12
配电柜的操作规程10项
有关配电柜的操作规程,配电柜分为动力配电板(箱)和照明配电板(箱)、计量箱,如何操作配电柜呢,这里总结了10条配电柜的操作规程。
时间:2019-07-07 09:53:36
高压配电室的安全管理规定(图文)
如何确保配电室的安全运行,需要高压配电室的工作人员,严格遵守配电室安全规定,对值班人员有值班要求,对设备巡视也有相关规定,遇到故障时及时报告与快速处理,这都是配电室的安全规定的内容。
时间:2018-02-05 14:23:59
配电房设备安全操作规程与注意事项(图文)
配电房设备的安全操作规程,主要是高压送电合闸操作规程,低压送电合闸操作规程,以及停电操作规程,严格按照规程操作配电房设备,确保安全无误。
时间:2017-08-03 06:18:58
- 上一篇:输电线路保护角是什么
- 下一篇:配电房(配电室)安全防火制度(图文)