>首页 > 配电知识 > 母线>铜芯电缆母线的制作安装要求 正文

铜芯电缆母线的制作安装要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-07-14 10:39:01

【铜芯电缆母线的制作安装要求】

铜芯电缆母线的制作有一定要求,需要详细了解铜母线技术要求,按照指定的技术标准才能制作合乎规格要求的铜芯电缆母线,并了解母线电缆安装基本要求即可。

一、铜芯电缆母线的制作要求

1、电缆在与电器元件连接时,必须采用铜接头连接。

2、铜接头切不可与铝芯线压接。

3、绝缘线剥去绝缘层的长度应比铜接头的捶套长出3mm为宜。

4、绝缘线剥去绝缘层时,不允许线芯断裂及使线芯损伤。

5、将导线插入铜接头插套后,在冲床上用模子冲接,或用冷压钳压接。然后用力拉导线,导线不应从铜接头拉出或有松动现象。

铜芯电缆母线的制作安装要求

二、铜母线技术要求

1 总则

1.1 本技术要求提出了对动力母线本体及其附属货物的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.2 本技术要求所提出的技术指标是最低限度的技术要求,投标人应保证提供符合本技术条件书和相关的国际国内标准的优质产品, 所有提供的货物应遵照适用的最新版IEC标准和中国GB标准,以及国际单位制(SI)。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。投标人所提供的任何替代指标不低于本技术要求。

1.3 本要求所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

2. 技术标准与规范投标人所提供封闭母线及其附件应依据以下(但不限于)标准和规范的最新版进行设计、制造和试验:

A. 国家标准(GB4208)《外壳防护等级( IP代码)》

B. 国家标准(GB5585.1-2005)《电工用铜、铝及合金母线》

C. 国家标准(GB6892-2000)《工业用铝及铝合金热挤压型材》

D. 国家标准(GB7251.1-2005)《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型式试验成套设备》

E. 国家标准(GB7251.2-2006)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》

F. 国家标准(GB 50054)《低压配电设计规范》

G. 机械行业规范(JB/T 9662)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)行业标准》

H. JB/T3085 《电力传动控制装置的产品包装与运输规程》

I.GBJ149《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

J.GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

K.《母线槽安装、维护标准》

铜芯电缆母线的制作安装要求

3.使用条件

3.1 环境条件

3.1.1 环境温度:-5℃~+40℃,且24小时平均值不超过35℃

3.1.2 海拔高度:≤2000米 3.1.3 环境湿度:日平均相对湿度:不大于95%(25℃) 月平均相对湿度:不大于90%(25℃)

3.1.4 环境污秽等级:II级 3.2 供电条件3.2.1 供电电压:380V,±5%; 3.2.2供电频率:50Hz;

3.2.3使用情况:户内使用,连续工作

4. 产品主要电气参数

4.1. 额定电压:690V

4.2. 额定绝缘电压:1000V AC

4.3. 额定频率:50HZ

4.4. 电流范围:630A -5000A

4.5. 防护等级:IP55

4.6. 耐热等级:≥B级

4.7. 绝缘等级:≥B级

4.8. 工频耐压:3500V AV, 无击穿,无闪络

4.9. 母线系统:三相五线制

4.10. 母线结构:密集型.

4.11绝缘电阻值:每段母线槽单元的绝缘电阻均应大于等于20MΩ,线路总体绝缘电阻大于等于0.5MΩ.

4.12. 短路强度:母线槽能承受国家规定的额定短时耐受电流和额定峰值所产生的热应力和电动力。

4.13.导体母排温升:不论是本体母线还是在母线连接器处、插接箱插爪与母排插接处等关键部位的铜导体温升均不应超过55K(例如周围空气温度达30℃时,铜母排最高温度小于等于85℃)。

4.14.短路分断能力:按图纸要求

5、母线相关要求

5.1 铜母线槽导体采用优质电解铜轧制成 T2电工硬铜排,铜排镀银处理,铜排纯度为 99.95%以上,其内部元素分布状态及其他杂质含量均达到高纯度优质铜标准。母线槽必须为包括在同一连续金属外壳内之三相和中性线同截面的铜母线,密集母线为三相五线制,为保证人身安全,不允许使用外壳做地线。

5.2 密集型封闭母线的插接母线槽及插接箱防护等级需达到IP55。

5.3 密集型封闭母线外壳采用铝镁合金型材,外壳表面应光滑平整,具有很高的耐腐蚀性。整洁美观,无起泡、裂纹或流痕等缺陷。为保证防护等级要求,外壳装配以拼接块数较少为优,以保证母线槽足够的机械性能,和外壳的整个电气连续性。壳体表面做耐腐蚀处理,静电喷涂环氧树脂,有耐1800小时盐雾实验报告,同时保证至少30年使用寿命。

5.4 接地导体作为系统的生命安全线是十分重要的,产品设计需能最大限度的提供大容量电网配电的保护,为接地故障 提供可靠的接地路径。外壳作整体接地的产品:段间连接器除保证两节母线内部导体连接可靠外,还需保证外壳间具可靠电气连续性,以保证各节母线槽外壳之间具有足够的电气连续性,外壳任意一处载流量大于等于50%相线容量。母线采用IGB式整体接地,地线铝排完全包裹其他导电排,保证发生高容量的故障时,接地路径最短,并最大程度保护人员及系统安全,同时有效地降低了磁滞涡流带来的损失,地线容量大于100%相线电流容量。

5.6 密集型封闭母线槽的绝缘介质要求采用性能和质量不低于美国杜邦生产的B级以上绝缘的聚脂薄膜(即在140摄氏度时绝缘材料的各项性能指标不会下降,投标方应提供绝缘材料的检测报告,并保证使用产品为正品),每相导体采用单层绝缘包裹,然后再对整个导体进行整体包裹,提高绝缘的可靠性。

5.7 密集型封闭母线槽直线和插口处插接箱直接插接在母线导电排本体上,避免在导电排上焊接导电片做插接连接的工艺,减少了故障点,确保母线槽整个系统的完全密集,并依此保证系统的低阻抗及低磁滞涡流损耗特性。

5.8 插接母线槽直线段可根据客户需要设置插口,且插口处应设计有安全罩盖,在没有安装插接箱时可以自动关上,以免固体或灰尘进入,发生短路;罩盖也可以加锁,避免误操作发生触电危险。

5.9 烟囱阻隔:母线槽应为全长密集型,以防止在使用中发生火灾时,从母线槽内部产生烟气通道,产生烟囱效应加大 火灾蔓延速度。同时在母线穿越墙和地板时,进行防火封堵,防止产生烟囱效应。

5.10 密集型母线槽接头连接采用双头力矩单螺栓紧固端子,力矩设定应不小于80Nm,以保证连接处压接紧固可靠,防止因力矩不够引起连接处电气虚接导致连接处接触电阻变大、温升提高,避免因此而发生的短路及爆炸事故。连接器应有特殊设计保证至少30年免维护,无需因为力矩降低而定期更换或紧固力矩螺栓。连接器应留有余量充分考虑安装、测量等方面造成的误差,在保证铜排热胀冷缩前题下,应留有不小于10mm的自由伸缩余量,可免维修。连接方式应快速方便易于更换,可拆除任意一段母线而不会影响相邻单元,接头绝缘隔板采用耐高温的绝缘板,双力矩螺栓应保证每一个接头所须的夹紧力矩,保证接头部位压力受力均匀可靠,双力矩螺栓表面应镀彩锌,防锈性能好。

5.11 母线槽配套的所有弯头、始终端接头、弹簧支座、水平吊架,垂直吊架等安装附件,卖方应根据设计施工图纸,到现场实际测量确定尺寸,并绘出图纸,经招标人、施工方会签后生效。

5.12 母线槽插接箱为防护式,插接箱应设计有安全联锁和电气保护,具有箱外手动操作机构,插接箱内外部均设连锁机 构,防止在通电的情况下插接箱门被打开,防止在接通位置时拆装插接箱,并采用安全型双合金插爪类紧锁装置。插接箱应易于安装,拆卸,相、地线的连接要保证可靠;接线爪应当带有弹簧片,以插接箱与母线插接口确保可靠连接的措施;插接箱与母线装卸过程中,要求地线要确保最先连接而最后断开,地线爪与母线的地线必须可靠接触。

5.13 与配电柜变压器连接系统:母线槽设计有专用的连接系统,使得系统间的连接省时、方便、安全、可靠;与配电 柜连接采用直接硬连接方式,与变压器连接采用软连接方式,以消除变压器震动对母线供电产生的影响。

5.14 所有母线槽和插接箱必须满足正常使用条件下质量性能稳定可靠,应有足够的强度以耐受运输、安装、运行和短路条件下的所有应力而不致损坏。

5.15 投标方需具备有实际业绩,并保证安装可靠的连接,保证母线的机械强度的措施。提供母线安装的详细方案。并且具备对母线现场安装实际线路进行二次设计的能力。现场安装技术指导及现场测量的技术人员必须技术过硬,保证安装的质量。

6、铭牌

各节母线槽和插接箱应配备至少一个铭牌,铭牌中至少应包括以下内容: A 制造厂名称和商标B 型号、名称和出厂序号、出厂日期 C 额定参数D 设计等级和防护等级。

三、母线电缆安装基本要求

(1)母线装置的安装应按已批准的设计进行施工。

(2)设备和器材的运输、保管,应符合本规范要求,当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。

(3)设备及器材在安装前的保管,其保管期限应为一年及以下。当需长期保管时,应符合设备及器材保管的专门规定。

(4)采用的设备和器材均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。

(5)设备和器材到达现场后,应及时做下列验收检查。

①包装及密封应良好。

②开箱检查清点,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全。

③产品的技术文件应齐全。

④按设计要求做外观检查。

(6)施工中的安全技术措邱,应符合规范和现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要工序,尚应事先制定安全技术措施。

(7)与母线装置安装有关的建筑工程施工应符合下列要求。

①与母线装置安装有关的建筑物、构筑物的工程质量应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定;当设计及设备有特殊要求时,尚应符合其要求。

②母线装置安装前,建筑工程应具备下列条件。

a.基础、构架符合电气设备的设计要求。

b.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏。

c.室内地面基层施工完毕,并在墙上标出抹平标高。

d.基础、构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求,高层构架的走道板、栏杆、平台齐全牢固。

e有可能损坏已安装母线装置或安装后不能再进行的装饰工程全部结束,

f.门窗安装完毕,施工用道路通畅。

g.母线装置的预留孔、预埋铁件应符合设计的要求。

③母线装置安装完毕投入运行前,建筑工程应符合下列要求。

a.预埋件、开孔、扩孔等修饰工程完毕。

b.保护性网门、栏杆以及所有与受电部分隔绝的设施齐全。

c.受电后无法进行的和影响运行安全的工作施工完毕。

d.施工设施应拆除和场地应清理干净。

(8)母线装置安装用的紧固件,除地脚螺栓外应采用符合国家标准的镀锌制品,户外使用的紧因件应用热饺锌制品。

(9)绝缘子及穿墙套管的瓷件,应符合现行国家标准《高压绝缘子瓷件技术条件》和有关电瓷产品技术条件的规定。

(10)封闭、插接母线组装和固定位置应正确,外壳与底座间,外完各连接部位和母线的连接照栓应按产品技术文件要求选择正确,连接紧固。

(11)封闭、插接式母线安装组对接线前,应先进行绝缘电阻测试,绝缘电阻值大于20MΩ,测试合格后才能进行安装组对。

(12)母线支架和封闭、描接式母线的外壳应进行接地(PE)或接零(PEN),接地完成后且母线绝缘电阻。

测试和交流工频耐压试验合格方能进行通电。

(13)母线装置安装用的紧固件,除地角螺栓外应采用镀锌件、铜件。

四、母线和电缆的区别

母线是汇集电流用的。很多电源与供电回路都接在母线上,通过母线将电力汇集并送到各回路上去。所以母线的载流量要求比较大,母线的截面较大,因此母线一般都采用裸母线型式;

电缆是输送电缆用的,从电源向较长距离的负荷送电,有一部分采用电缆的型式。电缆的载流量相对比较小,采用绝缘方式,可以敷设在地下、沟道及架空构架上。

从电流承载能力上看,电线电缆是承载小电流的,母线是承载大电流的;

从结构形式上来看,电线电缆是柔性的(内部铜芯外部绝缘层)可以弯曲,母线是刚性的(内部硬质铜排外部钢质或铝合金外壳)不可以弯曲,需要专门制作的弯通;

从使用特点上来看,电线电缆安装制作麻烦,每个用电设备都需要独立放线接线,而母线则安装方便灵活,不容易安装错误,一条母线可以供很多用点设备同时用电。 

    铜芯电缆母线的制作安装要求相关的文章
    • 配电屏装置三相四线制交流电源母线的相序顺序

      配电屏装置三相四线制交流电源母线的相序顺序

      有关配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序,配电屏内排母线,A、B、C、N的判断方法,面对门前定方向,上下左右后和前,A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。

      时间:2020-01-13 14:18:51

    • 配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      有关配电装置母线颜色的含义,包括三相交流母线,直流母线,封闭母线等,单相交流母线与引出相颜色相同,直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线,模拟母线涂色的含义如表中所示。

      时间:2020-01-08 16:46:00

    • 硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定

      硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定

      硬母线的分类,有三相交流母线、直流母线等,介绍了硬母线的弯曲方式与要求,硬母线弯曲方式分为平弯、立弯和扭弯等,硬母线的弯曲,一般是在专用的弯模上冷弯。

      时间:2020-01-08 16:43:32

    • 配电装置母线的类型与颜色含义

      配电装置母线的类型与颜色含义

      配电装置母线的类型与颜色含义,包括三相交流母线、单相交流母线与引出相颜色、直流母线、封闭母线,以及直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线等的颜色的含义。

      时间:2020-01-08 16:26:55

    • 安装母线槽及维护的注意事项

      安装母线槽及维护的注意事项

      本文针对母线槽装卸,储存注意事项及安全使用与维护的讲解,请认真看完以下几项内容。

      时间:2019-12-28 08:05:13

    • 低压母线槽的主要组成部分

      低压母线槽的主要组成部分

      有关低压母线槽的主要组成部分,低压母线槽的有哪些部分组成,包括绝缘支撑、安装板、安装框架、绝缘隔板、带电部件及裸露导电部件等组成部分。

      时间:2019-12-28 08:03:18

    • 10kv-35kV装设专用母线保护的应用措施

      10kv-35kV装设专用母线保护的应用措施

      有关10kv-35kV装设专用母线保护的应用措施,母线保护一般装设在10kV及以上电压等级的母线上,快速切除母线的故障源,双母线的母线保护应先跳开母联断路器等。

      时间:2019-12-28 08:02:38

    • 双母线分段接线如何限制短路电流?

      双母线分段接线如何限制短路电流?

      双母线分段接线限制短路电流的原理,当母线任一分段短路时,发电机和系统来的短路电流,都受到电抗器的限制,一般母线电抗器的额定电流,选为一个分段上最大一台发电机额定电流的50%-80%。

      时间:2019-12-28 08:01:19

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有